99问答网
所有问题
当前搜索:
电接点压力表工作不稳
根据现场的
电接点压力表
的通断来依次启动三台泵的问题
答:
2:按照上面的
电接点压力表
A 的双下限接线 应该是压力高一点触点的接1号水泵 压力低一些的
点接
2号水泵(你的意思就是想让管道压力一直恒压1号水泵坏了,2号水泵能继续
工作
保证管道内压力正常吧) 这是 控制2个水泵的方法。。。第二种办法控制3个水泵 1:首先你在管道上面装上电接点压力...
防爆
电接点压力表
基本简介
答:
这种压力表特别适合于那些可能发生爆炸的场所,例如处理非结晶和非凝固的爆炸性气体或液体。它的设计旨在确保在这些条件下,压力的测量
工作
可以安全进行,不会引发潜在的爆炸风险。为了实现自动控制和报警功能,防爆
电接点压力表
需要与具备相应防爆性能的电气设备,如继电器和接触器等,进行配合使用。这样,当...
电接点压力表
控制水泵接线图能加个浮子开关吗
答:
你的这个图是当压力表达到压力下限时,水泵
工作
。压力上限时水泵停止。按照你的要求,应该是压力上限时抽水,下限时停止,所以这个图不对。按照你的要求,应该把图上
电接点压力表
的“上限”和“下限”这两组接点互换,也就是下限这根线去接K1线圈;而上限去接K2线圈。这样改动后,压力低时,池中的...
利用
电接点压力表
怎么自动控制泵的开停!
答:
压力控制一般不用2位式(当然都可以用连续控制,那是另外的方式了)。还有,
电接点压力表
虽然有显示和发讯一体的优点,但不够皮实,频繁
工作
易有故障。若设定压力值无须经常变动的场合,建议还是采用压力开关配普通就地压力表,压力开关比电接点压力表要牢靠。
怎么检测耐震
电接点压力表
是好的还是坏的
答:
用万用表测量,仪表不加压时量测仪表的电线,一般有四根线,也有三根的(无接地线),除地线外的三根线分别为上限,共公,下限,万用表量测下限各共公为常通,上限和公共为常断,然后加压使仪表达到最大设定值时看仪表的电线通断有没有变化,如果变化刚好相反就是好的,没变化就是坏的 ...
(2)电动
压力表
接通电源前、 接通电源后,开车前、开车后的指示情况有什么...
答:
电接点压力表
适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各种液体、气体等介质的压力。仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力系统实现预先设定的最大或最小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。电接点压力表具有测量控制功能,可任意设定上、下控制压力值,动作稳定可靠,在石油...
电接点压力表
的结构原理及特点是什么?
答:
压力表焊接式波登管,可以延长波登管的使用寿命 13:过压/真空保护措施:过压保护止钉,真空保护止钉 14:表玻璃:防震玻璃/夹层安全玻璃 15:阻尼钉:有效消除脉动 16:充油:能够抵抗被测介质压力的脉动和
工作
环境剧烈震动的影响,兼顾了耐腐蚀性和抗震性能 磁助
电接点压力表
广泛应用于石油、化工、...
电接点压力表
控制水泵的接线图(要求能自动跟手动上水的)求图
答:
另外两个是开关量的输出指针。一个压力下限指针,这个压力下限就是电机启动,补充管道压力的设定值,一个压力上限,这个压力上限就是电机停止,保持管道压力的设定值。系统设置的时候,设定好压力上下限就能够实现恒压供水,
电接点压力表不
需要配备变频器,直接配备启动,保持,停止控制电路。
请问
电接点压力表
怎么控制电动阀 要求 低压和超压都关闭电动阀 正常时...
答:
上海生产阀门的厂家哪家最好?上海阀门厂家很多,具体说哪家最好,其实很难回答,这个要看你从哪方便来评价,每个厂家生产的阀门产品各不相同,所涉及的领域也区别很大,打个比喻,有的是做水系统的,有的是做工业系统的,工业系统又分很多领域,比如:电力、化工、石油、药业等等众多领域。这里简单介绍几...
恒压供水传感器可以取代
电接压力表
吗?
答:
恒压供水系统中的传感器和
电接压力表
在功能上有一定的相似性,它们都用于监测系统中的压力变化。然而,它们在设计、
工作
原理和应用场景上存在差异,因此在某些情况下,恒压供水传感器可能可以取代电接压力表,但在另一些情况下则可能需要考虑更多的因素。首先,我们需要了解两者的基本功能:1. 电接压力表:...