99问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器工作原理注意事项
电流
互感器
使用
注意事项
有哪些 电流互感器使用有什么注意事项
答:
3、
电压互感器
正常
工作
时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。4、电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去...
电压互感器
二次回路为什么要一点接地?
答:
电压互感器
的一次绕组接于高压系统,电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统...
使用电流
互感器
时应
注意
什么
答:
3、
电压互感器
接线时,应
注意
一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。4、电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。电流
互感器工作原理
:在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和...
电压互感器
为什么不能短路,电流互感器为什么不能开路
答:
所以电流互感器二次侧不能断开。2、
电压互感器
二次侧不能短路运行 如图所示,正常运行时,电压互感器二次线圈相当于开路,阻抗ZL很大。当电压互感器的二次侧运行中发生短路,阻抗ZL迅速减小到几乎为零,这时二次回路会产生很大的短路电流,直接导致二次线圈严重发热而烧毁。
电压互感器
的主要结构和
工作原理
答:
电压互感器
的主要结构和
工作原理
类同于变压器。一次绕组匝数N1很多电压互感器的一次绕组匝数N1很多,并接于被测高压侧。二次绕组的匝数N2较少而二次绕组的匝数N2较少,二次负荷比较恒定,接于高阻抗的测量仪表和继电器电压绕组。接近于空载状态因此,在正常运行时,电压互感器接近于空载状态。 抢首赞 评论 ...
电压互感器
二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理...
答:
电压互感器
其实就是一个小型的变压器,在二次侧短路,相当于将该“变压器”的二次短路,电压互感器是按额定电流设计的,受不了这么大的短路电流,会烧毁电压互感器,出现事故。且电压互感器二次输出电压会降低,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响...
使用仪用
互感器
因
注意
哪些
事项
答:
因为
电压互感器
二次侧短路,很快将烧毁互感器。电流互感器二次侧开路,如果用电负荷大(既一次侧电流大)二次侧就可能感应高电压对人造成伤害。仪器仪表世界网提示:在互感器的使用过程中,为了互感器能够稳定高效的发挥自己的功能,大家在使用互感器的时候应该注意一些使用
注意事项
,下面仪器仪表世界网的...
电流互感器与
电压互感器
的作用分别是什么?
答:
电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
电压互感器
变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的...
三相五柱式
电压互感器
接电压表及带有绝缘监视器的接线
原理
图
答:
原理图:三相五柱式
电压互感器工作原理
:电压互感器是将电力系统的一次电压按一定变比缩小为要求的二次电压,向测量表计和继电器供电,其工作原理与变压器基本相同。电压互感器通常有单相、三相三柱式、三相五柱式电压互感器等几种,由于使用方法不同,各有优、缺点。三相五柱式电压互感器,是磁系统具有五...
电压互感器
和电流互感器为什么二次侧都要接地?
答:
电压互感器
二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...