电流互感器
答:
电流互感器相当于一个升压变压器,把大电流小
电压的
信号变成小电流,大电压的信号。但是因为测量的导线上的电压变化本来就很小(电流很大),所以升压以后的电压也不高。因为
电流互感器的
目的是要测量电流,因此二次回路是接到电流测量仪表里的,相当于是闭路(短路)的。
电压互感器
正常运行时,二次侧相当于开路,为什么不会像
电流
互感器二次...
答:
电压互感器
二次侧开路时,一次侧只有很小的空载
电流
,所以铁芯磁通很小,而二次侧匝数很少,故电压很低。电流互感器运行中一次侧流过的被测电流很大,产生很大的磁通,铁芯接近于磁饱和。如果二次侧开路而没有二次电流来削弱磁通,铁芯就会产生高温。另外二次侧匝数很多,故感应出的电压就很高。
电流互感器
如何选用?
答:
6.按绝缘介质分:干式
电流互感器
:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。目前我国在各种
电压
等级均为常用。气体绝缘电流互感器:主绝缘由SF6气体构成。7.按电流变换原理分:...
电压互感器
和
电流
互感器二次侧接地点,为什么没有对地电流
答:
接地的目的是将二次的电位和地等电位,是一点接地,没有
电流
。如果有电流测量就不可能准确了。接地是如果主绝缘击穿,二次不至于出现过
电压
,导致二次设备烧坏
互感器电流
比,互感器电流比,380V10000V35000V分别是怎么算的?
答:
电流
互感器变比200/5=40倍。在380V电路中,没有
电压互感器
,电度计算是 电度表电度数x40;10千伏电路中,还使用电压互感器,其倍率是10000/100=100,连同20/5电流互感器两者的综合倍率是 40x100=4000倍,计算电度时要将电度表所示使用电度乘以这个综合倍率;而在35千伏电路中电压互感器倍率是 35000/...
电流互感器
不是升压器吗 为什么二次
电压
小?
答:
电流互感器的
副边近于短路状态,所以在副边不开路的情况下,实际测得的
电压
很低(也可以理解为,此时的电压是负载端的电压)。4、当电流互感器二次开路的情况下,副边会产生过高电压危及人身安全,这也就是强调电流互感器副边不允许开路的主要原因之一。以上回答仅供参考,希望对你能有所帮助。
电流互感器
和一次侧得工作
电压
有何关系、以及原理
答:
电流互感器的
负载主要是电流表一类的低阻抗表,因此电流互感器的实质是一台工作在短路状态下的升压变压器。电流互感器使用时必须注意三点:1.副边的一端和铁心都应可靠接地;2.工作时副边绕组不能开路(否则会感应高
电压对
设备或人身安全构成威胁);3.副边绕组所带负载阻抗不可太大,否则会
影响
测量...
...为什么
电流互感器对
绝缘没有
影响
,而
电压互感器对
母校绝缘有影响,必 ...
答:
电流
互感器的一次线圈是串联在线路中,是绝缘的,绝缘电阻的要求比母线高,所以对测绝缘没有
影响
。
电压互感器的
线圈一般都是星形连接,中性点是接地的,如果不隔离,母线是通过电压互感器线圈的中性点接地的,必须隔离开电压互感器才能测出绝缘。
10kv400/5保护用
互感器
通过
电流
800A互感器会烧毁吗?还是会造成保护不准...
答:
选择电流
互感器
,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。 低压电流互感器的选择应遵循原则: (1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载
电流的
1.0~ 1.3倍。 (2)额定
电压
。应为0.5kV或0.66kV...
互感器
机性对功率
的影响
答:
互感器机性对功率
的影响
主要有以下几点:1、
电流
或
电压互感器
的精度出现变化。2、额定参数的不同。3、主要电压的重要程度的变化。4、仿真波形的形状的变化。