为什么35千伏线路
电压互感器一次
侧安装熔断器
答:
电压互感器一次
侧装熔断器的作用是:(1)防止电压互感器本身或引出线故障而影响高压系统(如电压互感器所接的那个电压等级的系统)的正常工作。(2)保护电压互感器本身。但装高压侧熔断器不能防止电压互感器二次侧过流的影响。因为熔丝截面积是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其额定电流比电压感...
继电保护装置如何检测
电压互感器一次
回路断线?
答:
电压互感器一次
回路断线会有以下特殊现像:电压互感器为测量零序电压,通常设有一辅加
绕组
组成三口三角形,中性点不接地或接消弧线圈接地系统中(两者称为中性点非直接接地系统),辅助绕组变比为(U1/根3)/(100/3)V,中性点直接接地系统中,辅助绕组变比为(U1/根3)/100V。在正常运行或相间短路时...
电压互感器
二次侧的电压是多少?
答:
当在
一次绕组
上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的
一次电压
与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,
电压互感器一次
侧接在一次系统...
电压互感器
二次线电压为100V正常吗?
答:
从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,
电压互感器一次绕组
就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。
电压互感器
正常巡视哪些项目?
答:
当在
一次绕组
三个圈圈和4个圈圈的区别是什么?
答:
因此在测量高压线路上的电压时,尽管
一次电压
很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。绕组一般分为1个
一次绕组
和1个或多个二次绕组,在电气主接线图中用圆圈表示。常见的为双绕组和三绕组
电压互感器
,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。四...
一、
电压互感器
更换高压熔丝的操作
答:
熔断后有哪些现象: 电压表的指示“一低两不变,两低一不变”。 一低两不变(相电压表;接地相低,非接地相不变) 两低一不变(线电压表;与接地相有关的低,无关的不变) 熔断原因有哪些: 1)(内部原因)
电压互感器
本身(这里包括一、二次侧引线及电压互感器)的故障。有
一次绕组
及引线短路...
电压互感器
二次匝间短路会造成二次熔丝熔断吗?
答:
当在
一次绕组
35 kV及以上输电线路,当对端有电源时,为了监视线路有无电压,进行同期和设置重合闸,装1台单相
电压互感器
。以上所配电压互感器,其
一次绕组
的额定电压应与安装地点电网电压相符,且电压互感器要考虑准确等级,以满足测量精度和二次负荷容量的要求。电流互感器的配置 (1)为了满足测量和保护...
电压互感器
与电流
互感器一次
侧接入电力系统的方式是( )。
答:
【答案】:C 本题考查的知识点是互感器。
电压互感器
是并联在被测电压处的,电流互感器是依据电磁感应原理设计的。电流互感器是由闭合的铁心和
绕组
组成。它的
一次
侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。