电压互感器一次绕组
单相
电压互感器一次
测绝缘为零的原因
答:
单相
电压互感器一次
测绝缘为零的原因是测量L1和L2之间了,绕组电阻几乎是零。应该L1对下端的接地端测量。单相电压互感器属于变电装置。该电压互感器,包括:铁芯,绕制在铁芯上耦合的
一次绕组
和二次绕组和浇注在一次绕组、二次绕组、铁芯外的浇注体,还包括:端子盒、肘形接线座和导电杆。其中,一次绕组...
电压互感器
的剩余
电压绕组
有什么用?
答:
在三相PT的二次侧接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。当系统发生单相接地故障时,
电压互感器一次绕组
相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60度...
电压互感器
二次回路为什么要一点接地?
答:
电压互感器
的
一次绕组
接于高压系统,电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统...
互感器一次绕组
匝数少电流大,二次绕组匝数多电流小吗?
答:
电流
互感器一次绕组
和二次绕组是按参数的要求进行缠绕的。在电流互感器中,一次绕组匝数少、电流大 二次回路正好相反,通常匝数多、电流小
电压互感器
的作用是什么?
答:
电压互感器
的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数...
开口三角形接法
电压互感器一次
、二次如何接线?
答:
开口三角形接法
电压互感器一次
、二次如何接线方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副
绕组
。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...
电压互感器
为什么要装
一次
熔丝?
答:
采用
电压互感器
中性点装设非线性电阻或消谐器的方法可抑制低频饱和电流。在上述情况下,若在高压
绕组
中性点接人一个足够大的接地电阻R,在单相故障消失时,低频饱和电流经过该电阻后进人大地,由于大部分压降加在电阻上,从而大大抑制了低频饱和电流,使高压熔丝不易熔断。同时由于在零序电压回路串联的这个...
电压互感器
能测量哪些电压
答:
当在
一次绕组
上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的
一次电压
与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,
电压互感器一次
侧接在一次系统...
什么叫
电压互感器
全绝缘和半绝缘?区别是什么
答:
半绝缘
电压互感器
在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。1、接线方式不同:半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振...
10KV母排绝缘带上
电压互感器
为什么测不出来?
答:
测出的结果就是母线绝缘电阻和
电压互感器一次绕组
直流电阻的并联值。比如:母线绝缘良好,绝缘电阻值100MΩ,电压互感器直流电阻2000Ω,测量结果是二者并联值,小于2000Ω,即:小于0.002MΩ。兆欧表一般都只能显示到0.01MΩ,再小就显示0。所以结果就是你说的测不出来。