答:
5 当采用
电缆穿
波纹
管敷设
于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于 100mm 的素混凝土,宽度不应小 于管外侧 50mm,电缆可不含铠装。5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列
规定
:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于 0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于 0.7m;当位于...
直埋
电缆
线路在
埋设
时有哪些
要求
与
规定
答:
2、在桥上
敷设
的电缆应加垫弹性材料制成的衬垫,桥两端和伸缩缝处应留有电缆松弛部分,以防电缆由于结构胀缩而受到损坏。3、
电缆穿
保护管长度在30m以下时,直线段保护管内径不小于电缆外径的1.5倍;有一个弯曲时不小于2倍;有两个弯曲时不小于2.5倍。电缆穿保护管长度在30m以上时,直线段保护管...
电力电缆
设计
规范
简介
答:
附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 附录F 交流系统单芯电缆金属层正常感应电势算式 附录G 35kV及以下
电缆敷设
度量时的附加长度 附录H
电缆穿管敷设
时容许最大管长的计算方法 本
规范
用词说明 附:条文说明 以上便是我为大家归纳、整理的所有有关
电力电缆
设计规范的信息了虽然内容我并...
电缆
一般在地下埋的深度是多少?
答:
直埋
敷设
的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的
规定
。 表 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)注:① 用隔板分隔或
电缆穿管
时不得小于0.25m;② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m; ③ ...
380伏地下
电缆
埋深是强制
规范
吗
答:
380伏地下电缆埋深是强制
规范
。《城市道路照明工程施工及验收规程》6.1.7
电缆埋设
深度应该符合下列
规定
:1、绿地、车行道下不应小于0.7米;2、人行道下不应小于0.5米;3、在冻土地区,应敷设在冻土层以下;4、在不能满足上述要求的地段应按设计
要求敷设
。市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,...
电力电缆
在桥架中
敷设
的
要求
答:
热镀锌的
电缆
桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺桥架焊缝表面应均匀,不得有漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。电缆桥架的安装位置:桥架水平
敷设
时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,...
高压
电缆
和通信电缆分别穿PVC管平行
敷设
,他们之间的距离在哪个
电力
规程...
答:
7.7.5对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列
要求
:1对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于5s;2对于
供电
给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路,不应大于0.4s。 8.1.3布线系统的选择和
敷设
,应避免因环境...
路面以下1.2米可使用pvc
管穿
铠甲
电缆
吗?
答:
5.3.9 直埋
敷设电缆
采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。5.4 保护
管敷设
5.4.1 电缆保护管内壁应光滑无毛刺。其选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性,且应符合下列
规定
:1 需采用
穿管
抑制对控制电缆的电气干扰时,应采用钢管。2 交流单芯电缆以单根穿管时,不得...
电力电缆
设计
规范
简介
答:
是否可与380v低压电力电缆共
管敷设
哪一
规范
哪条款说明
答:
肯定是不行,
规范
明确
规定
不同电压等级的电缆不可同线槽
敷设
。实际使用中,用隔板隔开即可,或高压线穿钢管保护,做好接地保护等。有两点原因:一是高压电缆由于是配电线路,容易有雷击感应电压,故障爆裂时会波及其余共沟、共道、共