99问答网
所有问题
当前搜索:
电力电缆穿管敷设规范
电缆敷设
使用排管时应符合的
规定
有哪些
答:
国家
标准
GB50217-2007《
电力
工程
电缆
设计
规范
》中对于电缆排
管敷设
的相关
规定
如下:5. 4. 4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:2 管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,不宜小于75mm。5. 4. 6 使用排管时,应符合下列规定:1 管孔数宜按发展...
埋地
敷设电缆
与管道的净距
要求
答:
在密集
敷设电缆
的电缆夹层内,不得布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。DLT5210-2009<
电力
建设施工质量验收及评价规程>也有如下内容:严禁将电缆平行辐射于管道的上方或下方.特殊情况应按下列
规定
执行:电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃其他及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道...
电源电缆、信号电缆、控制
电缆穿管敷设规范
规定
答:
3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。国标GB50054-2011:低压配电设计
规范
:
电线电缆敷设
安装的设计和施工应按 GB 50217-94《
电力
工程电缆设计规范》等有关
规定
进行,...
110 kv
电缆
直埋
敷设
有何
规定
?
答:
5 当采用
电缆穿
波纹
管敷设
于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于 100mm 的素混凝土,宽度不应小 于管外侧 50mm,电缆可不含铠装。5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列
规定
:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于 0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于 0.7m;当位于...
电缆穿管敷设
方式的选择
规定
有哪些
答:
露出地坪上需加以保护的电缆,地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。(2)地下电缆通过房屋、广场的区段,
电缆敷设
在规划将作为道路的地段,宜用穿管。(3)在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多的情况下,可用
穿管敷设
。
110KV
电缆
直埋
敷设
有什么
要求
?
答:
5 当采用
电缆穿
波纹
管敷设
的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的
规定
。 表 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)注:① 用隔板分隔或
电缆穿管
时不得小于0.25m;② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m; ③ ...
电力电缆
在热力管道上方
敷设
时与热力管道的距离是多少?
答:
1、按照相关安全
规定
,
电力电缆
不宜在热力管道上方平行
敷设
,当无法避免时,间隔距离应不小于1000mm,其间还应采取有效的隔热措施。2、电力电缆与热力管道交叉,热力管道有保温层时,间隔距离应不小于500mm,无保温层时应不小于1000mm,并在交叉处用隔热板加以保护,隔热板的长度应不小于d+2000mm(d为...
电缆埋设
时的深度应为多少?
答:
直埋
敷设
(14)电缆进入电缆隧道、沟、井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。这对防火、防水以及防止小动物进人而引起电气短路事故是极为重要的。(15)从地下引至地上的明敷电缆,应在地面以上2m内加装保护管。(16)
电缆敷设
时,应从盘的上端引出,并严格避免电缆在支架上摩擦拖拉。