99问答网
所有问题
当前搜索:
电井桥架洞口预留
桥架
穿人防顶板进
电井
怎么做?
答:
桥架
不穿过,预埋套管设置抗力片
...是人防工程水通风与消防只是预埋!还有电的
桥架
不做!电缆线
答:
消防属于弱电,所以这个
电井
肯定是弱
电井
,其实很好理解,井是一个什么形状?像井一样上下贯通楼层,又是放电线的,还是弱电电线,所以叫弱电井。
桥架
也是一样,电线不能乱拉乱放,就必须放一个规整的地方,放下面人物都容易碰触
电井
有弱电
桥架
,强电桥架.请问消防电有自己
答:
这个消防需要设置自己的单独的
桥架
。
电井桥架
防火封堵材料是什么
答:
防火封堵材料包括:有机防火堵料、无机防火堵料及阻火包。有机防火堵料是以有机合成树脂为粘接剂,添加防火剂、填料等经辗压而成。该堵料长久不固化,可塑性很好,可以任意地进行封堵。这种堵料主要应用在建筑管道和电线电缆贯穿
孔洞
的防火封堵工程中,并与无机防火堵料、阻火包配合使用。无机防火堵料...
住宅楼层消防线路在
电井
里是走
桥架
还是暗敷线管比较好?
答:
都可以,
电井
及敷设明管较好,经济,常规做法
住宅小区
电井
消防
桥架
放的是电梯电缆吗
答:
这个不是的,消防
桥架
内设置的是消防报警系统的线路。
桥架
封堵,阻火包放在桥架内部,还是桥架外围,竖向
电井
内?
答:
阻火包放在
桥架
内部,要求填满,并且两侧一米要刷防火涂料。电缆竖井内使用防火板,防火板上方填满防火包,两侧刷防火涂料。
管道井,强弱
电井
接地端子怎么设置
答:
1、电气井内每层设置楼层等电位联结端子板。2、将井内所有设备的金属外壳、金属线槽、电缆
桥架
等互相连通。3、沿电缆桥架、封闭式母线和墙面垂直敷设接地干线。4、与楼层等电位联结端子板、总等电位联结端子板和基础钢筋相连。5、采取防火封堵措施完成设置。
电井
内竖向的
桥架
还需要支撑架吗
答:
垂直安装,一般使用PZ-04托臂.不固定肯定不行哦
可以再请教个问题吗?电缆
桥架
接地怎么接?
答:
不行!首先要确定你的
桥架
是用于强电还是弱电,强电要先做跨接地(即桥架间要用接地线连接,方法见电气安装手册),带镀锌层、烤漆层类的桥架要经过处理后,然后可以使用接地专用线(扁铁)缆压接接、焊接即可。弱电建设、设计单位特殊要求不要求接地。