99问答网
所有问题
当前搜索:
申菱门机关门不减速
开
关门减速
开关不起作用。我用的是宁波
申菱门机
变频器NSFC01-01,减速...
答:
如 开门减速开关/关门减速开关是正常的
。检查四个光电开关信号输出触点接在变频器的控制端的位置。特别检查门减速光电开关信号接通变频器的控制端。直接短接变频器的低速控制端。门能减速,说明外部控制有问题。门不能减速,说明变频器减速控制端有问题。1,检查参数。2.,换一个控制端,重设置参数。
电梯
关门
到位时有冲击力是什么原因,关门到位时
没
有
减速
,该怎样处理
答:
这是因为有一个开关信号失效,造成控制系统丢失门板位置,出现的现象
。诚然减速开关信号丢失,会出现这样的情况。当开门不到位,关门时也会出现这样的情况。如果是申菱型的门机,通常在n=16监控菜单中,可以监控到门机开关信号的工作状态,方便查找原因。
申菱
电梯怎么调
门机
速度?
答:
按住SET保存键即可设置成功。按住SET保存键,屏幕上DATA:00001PW00000变成DATA:00001RW00000,此时可以松开按键,
门机关门
到位之后延时2秒开始向开门方向运动,开门到位之后,门宽测定完成。运行速度过慢(A),开关门高速段设置过低(增大F0708/F0702)(B)启动或者
减速
时间设置过小(F0905/F0901)。...
宁波
申菱门机
开门速度很慢
答:
宁波申菱门机开门速度很慢检查开门的控制线路有无问题
。检查接线,是否M3、M4接错,引起RKM、RGM交替使用有效(即RKM控制了关门减速,RGM控制了开门减速)。
申菱
电梯控制器参数如何设定?
答:
按住SET保存键即可设置成功。按住SET保存键,屏幕上DATA:00001 PW 00000变成DATA:00001 RW 00000,此时可以松开按键,
门机关门
到位之后延时2秒开始向开门方向运动,开门到位之后,门宽测定完成。运行速度过慢(A),开关门高速段设置过低(增大F0708/F0702) (B)启动或者
减速
就像你说的冲击力很大,好像强行撞击一样。这是因为有一个开关信号失效,造成控制系统丢失门板位置,出现的现象。诚然
减速
开关信号丢失,会出现这样的情况。当开门不到位,
关门
时也会出现这样的情况。如果是
申菱
型的
门机
,通常在n=16监控菜单中,可以监控到门机开关信号的工作状态,方便查找原因。
宁波
申菱
NSFC01-02
门机
控制器,怎样调开
关门
速度
答:
