燃气管道
强度试验的试验压力到底是不得低于0.3MPa还是0.4MPa?_百度...
答:
燃气管道
强度试验的试验压力不得低于0.4MPa。《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收
规范
》8.2.4 强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa。试验应由施工单位负责实施,并通知燃气供应单位和建设单位参加。燃气工程的竣工验收,应根据工程性质由建设单位组织相关部门、燃气供应单位及相关...
燃气管道
设计
规范
答:
其实百科上面有详细的介绍,我列举一部分你看一下。应按本
规范
第10.8节规定设置燃气监控设施。 6
燃气管道
应符合本规范第10.2.23条
要求
。 7 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。 8 地下室内燃气管道末端应设放散管,并...
天燃气管
和燃气自动阀线可以埃在一起吗
答:
可以的,燃气报警器电源线可以和
燃气管道
放在一起的,相互之间没有任何影响的。燃气报警器电源线是持续给燃气报警器供电的重要措施,因为燃气报警器不自带移动电源的,所以需要电源线来供电。而燃气报警器电源线一般采用三芯或者四芯线,有着卓越的绝缘效果,不会发生任何问题,且燃气管道的绝缘、耐用等方面...
热力
管道
验收
规范
答:
1、注意供热管网与建筑物之间的最小距离。其实针对不同的建筑,对净距的
要求
是有所差异的,最重要的是热力网管沟内不能有燃起
管道
穿过,当两者之间交叉的垂直净距小于300MM时,就要采取相关措施,避免
燃气
泄漏到管沟里。2、注意管道材料与连接要求。为了保证供热安全,需要从材料的质量、
焊接
检验和设备检测...
关于
燃气管道
强度试验的说法,错误的是( )。
答:
【答案】:B 本题考核的是
燃气管道
强度试验。燃气管道强度试验要求:(1)
管道焊接
检验、清扫合格。(2) 埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m 以上,并留出焊接口。(3) 管道试验用仪表安装完毕,且符合
规范要求
:①试验用压力计的最程应为试验压力的1.5~2 倍,其精度不得低于1.5 级;②压力计及...
如何学习看
燃气管道
工程图和学习燃气管道现场施工?有没有这方面的书籍...
答:
在《城镇
燃气
输配工程施工及验收
规范
》CJJ33-2005中用黑体字
要求
的内容,其内容为: 2.1进行城镇燃气输配工程施工的单位,必须具有与工程规模相适应的施工资质;进行城镇燃气输配工程监理的单位,必须具有相应的监理资质。工程项目必须取得建设行政主管部门批准的施工许可文件后方可开工。 2.2 承担燃气钢质
管道
、设备
焊接
的人...
燃气
地下
管道
与其水平或着垂直的
管线规范要求
间距是多少?
答:
②当
燃气管道
随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,必须采取安全防护措施;③燃气管道随桥梁敷设,宜采取如下安全防护措施:● 敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或
焊接
钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤;● 跨越通航河流的燃气管道管底标高,应符合通航净空的
要求
,管架外侧应设置护桩...
天燃气
次高压
管道
允许两个冷弯管直接对接吗?
答:
管道
壁厚选取不仅
要求
满足管道强度、稳定性要求,同时应满足抗御外力破坏的要求。按照《城镇
燃气
设计
规范
》(GB50028—2006)的相关要求,直管段管壁厚度按公式(2)计算:设计强度系数可根据《城镇燃气设计规范》(GB50028—2006)的分级地区选取合理系数,高压、次高压管道已采用了较高等级的材料,
焊接
系数取1。
燃气管道
,而且距离空调外机比较近,是...
答:
10.2.25
燃气
水平干管宜明设,当建筑设计有特殊美观
要求
时可敷设在能安全操作、通风良好和检修方便的吊顶内,
管道
应符合本
规范
第10.2.23条的要求;当吊顶内设有可能产生明火的电气设备或空调回风管时,燃气干管宜设在与吊顶底平的独立密封∩型管槽内,管槽底宜采用可卸式活动百叶或带孔板。 燃气水平干管不宜穿过...