99问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道焊接规范要求
室内
煤气管道
安装有哪些
要求
答:
5 应按本
规范
第10.8节规定设置燃气监控设施。6
燃气管道
应符合本规范第10.2.23条
要求
。7 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧。8 地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等...
建筑
规范
中
煤气管道
铺设的规定与
要求
答:
室内明设
燃气管道
及其管道附件的涂漆,应在检验实压合格后进行;采用钢管
焊接
时,应在除锈(见金属光泽)后进行涂漆:将全部焊缝处刷两道防锈底漆,在全面涂刷两道防锈底漆和两道面漆;采用镀锌钢管螺纹连接时,其余管件连接处安装后应刷一道防锈底漆,再全面涂刷两道面漆。
管道焊接规范
答:
1、如果是标准可到百度或标准网下载GB50236-2011《现场设备、工业
管 道焊接
工程施工规范》2、第一章 管道施工图识读1. 设计
规范要求
,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
天然气管道
怎么
焊接
答:
3、然后,确定进行
焊接
工作的实际情况以及工作人员的个人专业素养:在焊接工作进行之前,一定要注意焊接人员的技术水平是不是符合相关的规定。焊接人员的个人工作能力对焊接结果有着举足轻重的作用。4、根据实际情况选择焊接的工艺:
天然气管道
虽然采用的材料都是比较的特殊的,但是,大家需要注意的是并不是...
新房
燃气管道
直接在金属管上
焊接
的支架,国家安全
标准
允许吗。国家标准是...
答:
4.1.4 当
燃气管道
穿越管沟、建筑物基础、墙和楼板时应符合下列
要求
:1 燃气管道必须敷设于套管中,且宜与套管同轴;2 套管内的燃气管道不得设有任何形式的连接接头(不含纵向或螺旋焊缝及经无损检测合格的
焊接
接头);3 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实,套管与建筑...
燃气管道
的
焊接
有什么
规范要求
答:
1、SY 0402-2000石油
天然气管道
跨越工程施工及验收
规范
2、SY%T 5922-2003天然气管道运行规范 3、SYT 6233-2002天然气管道试运投产规范 4、GB50369-2006油气长输管道工程施工及验收规范
燃气管道焊接要求
氩弧焊打底,手工电弧焊罩面,出自哪本
规范
?
答:
记得好像是《城镇
燃气
施工与质量验收
规范
》。
室内
燃气管道
施工前应满足哪些
要求
答:
室内
燃气管道
安装
要求
1 范围 本工艺
标准
适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压
煤气管道
和及器具安装工程。2 施工准备 2.1 材料要求:2.1.1燃气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关
标 准
。管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验。2.1.2镀锌碳素钢...
管道工程安装室内
燃气管道
采用
焊接
连接时,.应做100%无损探伤的包括...
答:
焊缝的质量应符合现行国家
标准
《现场设备、工业
管道焊接
工程施工及验收
规范
》GB 50236规定的III级焊缝标准。中 压B级
天然气管道
全部焊缝需100%超声波无损探伤,地下管100% X光拍片,地上 管30% X光拍片(无法拍片部位除外)。【考核要点】 室内
燃气管道
的安装要点。
燃气管道
的
焊接
有什么
规范要求
?
答:
1、SY 0402-2000石油
天然气管道
跨越工程施工及验收
规范
2、SY%T 5922-2003天然气管道运行规范 3、SYT 6233-2002天然气管道试运投产规范 4、GB50369-2006油气长输管道工程施工及验收规范
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜