99问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩断桩
桩径2m,桩长90米,
断桩
在50米的处理办法?
答:
想了下 根据我多年的经验。处理方案为:桩基概况 该桩的设计桩长90m,桩径2m,为端承摩擦桩。因在
灌注
过程中发生堵管现象,造成
断桩
,断桩位置在距离护筒顶50m处。因断桩位置比较深,接桩难度大,采用原位复打的方法,用冲击钻对已浇成的桩进行二次冲击成孔,然后安装钢筋笼,重新浇注砼成桩。施...
怎么样防止水下
灌注桩断桩
答:
导管提漏有两种原因:a、当导管堵塞时,一般采用上下串动法,使混凝土强行流出,但如此时导管埋深很少,极易提漏。b、因泥浆过稠,如果估算或测砼面难,在测量导管埋深时,对砼浇注高度判断错误,而在卸管时多提,使导管提离砼面,也就产生提漏,引起
断桩
;⑶
灌注
时间过长,而上部砼已接近初凝...
浅谈钻孔
灌注桩
施工常见事故及处理对策?
答:
下面是中达咨询给大家带来关于钻孔
灌注桩
施工常见事故及处理对策,以供参考。0引言钻孔灌注桩施工种类繁多,技术含量高,影响因素多,一旦在施工当中稍有不甚或控制不严,很容易出现一些质量事故,使整个工程的基础受到影响,严重一点出现返工将带来较大的损失。常见的且危害性较大的事故主要有坍孔和
断桩
,此外还可能出现弯孔...
钻孔
灌注桩
质量通病解决对策?
答:
(2)孔内部支护不合理,孔周边土体未能有效固定;(3)地下水位高于护筒内水位,导致孔周边土体受到地下水作用不稳定。解决措施 初期应控制冲程避免过大,护筒设置应合理,无论是数量还是质量、位置都必须满足规范要求,出现塌孔时,应先将护筒拔出,然后将土回填,再重新布置护筒。
断桩
钻孔
灌注桩
断裂的...
什么是
灌注桩
?有哪些缺点?缺陷怎么产生的?
答:
灌注桩
的缺点:①灌注桩施工工艺比打入桩复杂,容易出现
断桩
、缩颈、混凝土离析和孔底虚土或沉渣过厚等质量问题。②由于钻孔桩质量不够稳定,要抽检更多数量的桩进行检验,增加检测费用。灌注桩的质量问题与其成桩工艺密切相关,属于桩身完整性的常见质量缺陷有夹泥、断裂、缩颈、扩颈、空洞、混凝土离析等...
钻孔
灌注桩
中夹泥层或
断桩
事故的主要原因是什么
答:
主要是
灌注
砼的时候没有控制好 1.夹泥有很多种情况造成,看你是哪个部位造成的,主要是清孔没有控制好,泥浆比较浓,夹泥这种情况容易出现在灌注快完成的时候,在桩的上部容易出现,控制好泥浆比重和灌注的操作就能避免 2.
断桩
的情况多了,有导管的原因、有灌注的操作原因,导管漏水,灌注的时候拔管...
水下混凝土
灌注桩
施工中断,对
断桩
如何处理
答:
确定断点位置,再次浇筑混凝土前,在此位置预埋导管(直径30mm即可)并将端头临时封闭。清除
断桩
位置的沉淀物,二次浇筑混凝土,注意浇筑混凝土时不得对预埋导管有所破坏。待混凝土达到设计强度后,压力注浆(高强度水泥素浆)。
预防钻孔
灌注桩断桩
要注意哪些问题
答:
严格确定混凝土的配合比,混凝土应有良好的和易性和流动性,坍落度损失应满足
灌注
要求。灌注砼应从导管内灌入,要求灌注过程连续、快速,准备灌注的砼要足量,避免埋下质量事故的隐患。处理措施:加强对混凝土及其原材料的试验
断桩
或夹泥在靠近桩的顶部时可以凿除桩头,清理干净后进行干混凝土的浇注进行接桩...
水下
灌注桩断桩
的原因?拜托各位了 3Q
答:
你在这不问回家问,想知道原因回来问。 1、最主要原因是在施工时计算导管埋深量时砼埋管深度不够,因为在水下
灌注桩
时在桩底有个沉浆厚度,清孔时不见得清的多干净,一般在设计上的值非常小,但在实际施工上在50cm--70cm左右,要是旋挖钻还好些,一般埋管深度最少在1.5米,但是注意不要埋得...
水下混凝土
灌注桩
施工中断,对
断桩
如何处理
答:
当然处理的细节是最主要的,也是决定后期桩基检测结果的。一般情况类似操作没有问题的话,这样的桩检测结果是II类桩基本是没有问题的,处理不好的话就是
断桩
。对于出现堵管后不知道如何处理的情况也是时有发生的,最后又的导管都拔不出来了。通过冲击钻施工的桩的桩身不是那么规则,但成桩检测结果II类...