99问答网
所有问题
当前搜索:
温度变送器与plc怎么接线图
永宏
PLc怎么
读出
温度变送器
温度
答:
plc
主机+ad模块。ad模块读取
温度变送器和
压力变送器的压力值给出的电流或者电压,在plc中计算出温度值和压力值。用plc和触摸屏通信,可以是串口通信,网口通信等,看plc上有什么了,一般的串口居多,触摸屏读取出plc里计算好的温度值和压力值。
两线制
温度变送器
信号进
PLC
之后 温度值一直显示100度,用信号源给信号...
答:
当然可以,但分两种情况,如果
变送器
是4线制的,那么供电需另外电源
接线
,4-20mA信号接入
PLC
,如果是2线制,就将电源,变送器,
plc
AI模块串接起来即可。
plc的温度
模块需与温度传感器需配合使用吗
答:
是的。
温度
传感器分热电偶和热电阻,热电偶中又分很多种,常用的是K型J型,在使用温度模块时要预先设定热电偶型号才能得到正确的测量值。通常
PLC
读到的模块上的值为摄氏度的10倍,例如读到450时指的是摄氏度45.0度。
欧姆龙一般
PLC的
两种脉冲模式 CW/CCW的
接线
方式
和
脉冲加方向的接线方...
答:
相同的。脉冲+符号:此模式一般应用于脉冲输出频率不超过200kpulse/s的情况下且不适合长距离发送脉冲,抗干扰能力差,一般在小型
PLC
中应用这种方式,比如西门子S7-200系列,三菱FX系列,松下FX系列等。CW+CCW:脉冲输出频率超过200kpulse/s以及长距离发送脉冲的情况下使用此模式,此模式抗干扰能力强,信号...
热电偶与显示仪表的
接线
方法?坐等
答:
你这可能是一体化热电偶
温度变送器
,即将热电偶和变送器组合于一体,两线制直接输出4~20mA。与一般两线制变送器一样
接线
。本身是无源的。需要有24VDC供电,A
和
B输出的两线,既是外来电源供入,又是4~20mA信号输出回路。若与DCS或
PLC的
4~20mA模块连接,则将有源模块的+24V接A+,B-接至模块4~...
这个热电偶
怎么
确定是电压型,电流型。接
PLC
输入?
答:
热电偶在温度升高时产生微电动势即电压信号,接入PLC时需经过
温度变送器
接入
PLC的
AI接口,即模拟量输入口,有些带测温模块的PLC则可不需温度变送器直接接入
电气中所说的DO
PLC
DCSAI都是什么意思电气
接线图
上dcs是什么
答:
DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控行业又称之为集散控制系统。AI(Analogy Input)模拟量输入,模拟量输入的物理量有
温度
、压力、流量等,这些物理量由相应的传感器感应测得,往往经过
变送器
转变为电信号送入控制器的模拟输入口。
一个两线制的0--300度的pt100温度传感器,如何让仪表
和温度变送器
...
答:
使用带4--20mA模拟量输出的温控表不就可以了吗。pt100
温度
传感器信号传送到温控表,温控表显示温度的同时输送4--20mA模拟量给
PLC
。
...是专门接热电偶的,而平时用到的
温度变送器
是送出的4-20mA信号的...
答:
因为
温度变送器
价钱不便宜,如果温度需要
PLC的
程序一起控制,温度变送器送出的4-20mA信号还要通过PLC的AI输入模块,又要增加成本。因此直接用热电偶模块是最好的方案。
普通热敏电阻,
和plc怎么
连接,plc才能知道测量的
温度
值?
答:
铂电阻只是个电阻,需要在测量回路里才有电气上的意义 你S7-200输入信号如果可以直接接铂电阻,那么就不用
温度变送器
如果你那模块是需要电流或电压信号的,那么你就需要一个温度变送器,将电阻的阻值转换成电流或电压信号,一般来说都是电流信号为主,电流信号传得远,抗干扰强 ...