PLC
与传感器之间用CAD如何画
答:
或国家标准。有国家标准GB/T4728.1~11(2005~2008),GB/T6988.1-2006等,有标准图集09DX001《建筑电气工程设计常用图形
和
文字符号》,上面都有。 09DX001上有相关国标介绍。2、例如温度传感器cad的画法:圈中加个T,然后圈的中间加道横线下面标注传感器的位号。那个TI的就是
温度变送器
的控制点。
PLC温度
控制梯形图
答:
用户需要使用PID控制即可。如果要做到精度较高的温度控制,最好还是使用
PLC的
PID控制来实现,系统需要增加一个
温度变送器
,接收来自Pt100热敏电阻传感器的温度信号,将其转换为0-10v电压信号或者4-20mA电流信号,输出给FX2N-5A模块的模拟量输入通道,以便PLC采集到温度信号。在PID控制中,设好设定值,并...
传感器如何
与plc
连接
答:
PNP型,PNP型的三极管是属于下拉负载电阻的(COM端共负)(所有电阻都是传感器自带的,无需额外加电阻),所以
接线
的时候需要把信号线接到
PLC的
输入端,电源负接到PLC的COM端。(PLC必须是PNP的)NPN型,NPN型的三极管是属于上拉负载电阻的(COM端共正),所以接线的时候需要把信号线接到PLC的输入端...
温度变送器
怎样
和PLC
连接
答:
将
变送器
的4-20mA信号线,直接连至
PLC的
AI模块就好了。
西门子
plc
200
温度变送器
输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度,-40...
答:
然后,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。标准化输出信号主要为0mA~10mA
和
4mA~20mA(或1V~5V)的直流电信号。最后,不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。
温度变送器
按供电
接线
方式可分为两线制和四线制,除RWB型温度变送...
PLC温度
控制梯形图 用三菱
plc
编写一段温度控制梯形图,溶液温度40~80℃...
答:
该系统充分利用电气智能平台现有设备,引入
PLC和
变频器于系统中,将硬件模拟和软件仿真有机结合,有效的运用了平台资源。本文通过对该系统的阐述,详细介绍了PLC和变频器在模拟量信号监控中的运用。二、控制系统原理及框图 该系统共涉及四大部分,包括温度传感器、
变送器
、
PLC温度
监控系统和外部温度调节设备。
...用的是西门子s7-
PLC
em235
温度变送器
MM420 和步进电机
答:
第一是:你要选择CPU,有的200是带有模拟输入的,你选模拟模块,你可以直接接线:你可以查一下EM235的
接线图
,百度文库里有 第二个:你是想用PID直接控制变频器,就是通过PID的数据,接到变频器的模拟输入,然后变频器的频率设置为端子给定频率就可以了。
温度变送器和
温度传感器
接线
问题
答:
一般
plc
为四线,每端出两颗线,两颗接plc输出恒流源,plc通过另两颗测量pt100上的电 压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求
和
成本。
温度变送器接线
问题:变送器如果由两个用来测量温差的传感器组成,输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。故...
热电偶如何接到
plc
上
答:
PLC有热电偶模块,这种就可以直接接。如果没有热电偶模块,可以加
变送器
,转成4~20mA,再送给
PLC的
模拟量模块。当有两种不同的导体或半导体A
和
B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的
温度
不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路...
在西门子
PLC
中,如何对热电阻信号进行转换,范围:0-300,当
温度
低于0度时...
答:
如果用的是电流模块,你就要用
温度变送器
进行转换,转换为4-20MA的电流信号。分别对应地址值为6400-32000,也对应你的0-300度。当温度低于0度时,电流也为4ma,不需要转换。 河西风雨 | 发布于2011-01-26 举报| 评论 2 0 西门子
PLC
热电阻测量的直接就是温度,单位是0.1度,直接读取就可以,根本不用编程解决...