在浇筑
柱子的混凝土
时,如何处理才能防止
烂根
?
答:
烂根
这个词不用在这里。一般浇筑可能出现的问题是不密实,所以要注意的是分段浇筑、充分振捣,同时模板一定要牢固稳定。
剪力墙 先浇筑5cm厚与墙体
混凝土
成分相同的同配比砂浆,然后浇筑
砼
...
答:
为了防止
混凝土
剪力墙产生
烂根
现象,在浇注混凝土过程中,混凝土里的石子由于重力
原因
比砂浆下降快,这样很容易浇注完成后墙体下部石子多砂浆少,从而造成烂根和蜂窝麻面现象。具体你可以查一查《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2002(2011版)
混凝土柱子
浇筑拆模后,底部很好没有
烂根
现象,上端也比较好,但是中_百 ...
答:
这应该是浇筑的时候
混凝土
产生了严重的离析,你可以用回弹仪弹一下,看看强度能达到多少,如果强度不是太低,可以联系设计单位,看看能不能达到使用要求,如果强度差太多,那就麻烦了,一般的解决方法是 1、整根
柱子
凿掉重新浇筑。2、如果上部梁板已经浇筑完毕,那就需要请结构加固公司对中间段的柱子进行...
柱子烂根
,底部不密实怎么处理
答:
处理措施:1、在墙
柱
根部凿去薄弱松散部分
混凝土
及松动石子,凿出一条U行凹槽。2、用钢丝刷或压力水洗刷槽内杂物,对钢筋表面进行除锈,多次洗刷直至干净,湿润槽壁。3、在墙体根部斜支模板。模板支设要牢固,防止混凝土强度未达到要求之前受到扰动。4、用粒径10-20mm细石混凝土(比原混凝土标号高一级...
如何控制
混凝土
墙
柱
下部
烂根
现象
答:
做好以下3项措施就能保证混凝土墙
柱
下部不发生
烂根
现象:1、模板要牢固,密实、不漏浆;尤其是靠近底部150-200mm处一定要有一道箍;2、混凝土要接浆。用同标号没有石子的混凝土浆先浇筑约50mm高,再浇筑混凝土;3、振动棒要到位,第一次浇筑
混凝土的
高度不要高于500mm,振动棒的位置和次数要振捣到位,...
砖混结构的墙体,发现其构造柱因
混凝土
漏振,导致
柱子
底部高约10公分,深...
答:
这是质量事故,不算严重的质量事故,但必须有书面的处理报告和各方处理意见以及事故处理方案的签字实施,否则,处理不好容易造成钢筋
烂根
现象。一般处理方法是:清理漏振部位的松动石子和杂质,用水冲洗干净连续保持
砼
面水份8小时候后用砼强度标号砼掺加
混凝土
膨胀剂振捣填实,接着就是按规范要求养护到位。
柱砼
存在漏筋、蜂窝、孔洞、
烂根
现象要怎么整改
答:
治理措施:轻度蜂窝可以先用水冲刷干净,然后用1:2水泥砂浆抹平压光;情况较严重的蜂窝现象,应先凿除
混凝土
有酥松层,露出坚实的混凝土,用水冲刷干净后,支膜用高于设计级配一级的混凝土仔细浇灌密实;若蜂窝深度很大,凿除酥松混凝土可能会影响结构安全,可以用进管压浆的方法进行加固处理。
柱子烂根
在...
谁有
混凝土柱烂根的
修补方案
答:
4. 终凝后,如果灌浆层与
混凝土
表面不平,可以人工打磨,并将表面颜色调试相同。
柱子烂根
处理方案 框架柱在混凝土浇注完拆模后柱子底部出现烂根、空洞、漏筋等质量问题,质量修补处理方案如下:将不密实松动的混凝土凿除,清水冲洗干净并充分湿润后,支设模板,再用比原强度等级高一等级的加微膨胀剂的细...
混凝土柱烂根
怎么处理
答:
混凝土柱烂根
初步处理方案可以采取灌浆法修补,材料使用MEK-40灌浆料,施工流程为:旧混凝土凿毛→用清水冲洗饱和→灌注、涂抹灌注浆体→养护。施工具体措施如下:一、基底处理 (1)凿毛。为确保灌浆料与基底混凝土具有良好的粘结,用钢丝刷或喷砂方法清除表面浮层污物(有油漆或油脂污染部位用丙酮洗刷)。如...
怎么处理
混凝土烂根
答:
1、凿毛:为确保灌浆料与基底
混凝土
具有良好的粘结,用钢丝刷或喷砂方法清除表面浮层污物(有油漆或油脂污染部位用丙酮洗刷)。如基面松动严重,应采用人工凿毛方法,凿掉破损的混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。2、冲洗和饱和:对凿除的混凝土...