99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池的国家标准设计规范
高层建筑的
消防水池
容量是多大?
答:
消防水池的容量是根据室内外消防用水量和高层建筑火灾延续时间来确定,一般高层民用建筑消防水池有效容积在500~600立方米;较大的库区,消防水池的容量一般为100-200立方米,较小的库区,消防水池的容量在50-70立方米之间。
消防水池的设计规范
尺寸为高度应在6米左右,水池和外墙的距离不可以小于15米。消防...
环评:
消防
下
水池
能否用于收集生产事故水?
答:
不可以的,这里说的是消防下水池,也就是用来收集灭火之后的地上水的水池。而不是用来储备消防用水的水池。
国家标准设计规范
一般消防水池,第3条:
消防水池的
补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;第4条:容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池; 就...
消防水池
一般多大?
答:
消防水池
,
规范
要求水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统
设计
流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500-600m3的消防水池是符合规定的。简介 消防水池是...
厂房的
消防水池
,
国家
有规定多大的吗?
答:
一、设有
消防
给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,...
高层建筑内的
消防水池
,其总容积超过多少
答:
目前,我国大部分城市市政给水管网还不完善,而各地发展又不均衡,不能满足不设
消防水池的
基本条件,所以,许多高层建设须设置消防蓄水池。消防水池的容积关系着灭火的安全性。《高层民用建筑
设计
防火
规范
》7.3.2条对水池的容积作了规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应...
建筑
消防水池
有什么规定
答:
根据
规范
8.6.2条,消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池的
有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水...
用油罐做
消防水池
可以吗?
答:
对于一般消防水池来说,只要达到以下标准,是完全可以的。消防水池
国家标准设计规范
:1、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池的
有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用...
厂房的
消防水池
,
国家
有规定多大的吗
答:
1.补水量应经计算确定,且补水管的
设计
流速不宜大于2.5m/s;2.
消防水池的
补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;3.容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按
规范
要求保证,而消防...
消防水池
容量是多少?
答:
施工现场的临时
消防水池
容量需要根据建筑规模和临时设施的大小来确定。根据
国家标准
《建筑工程施工现场消防安全技术
规范
》(GB50720-2011)的规定,当临时用房的建筑面积之和大于1000平方米,或者在建工程的单体体积大于10000立方米时,应设置临时室外消防给水系统。如果施工现场在市政消火栓150米的服务范围内,并且...
消防水池
建在屋顶上符合
规范
吗?
答:
消防水池
分上下水池,因建筑结构问题,屋顶水池一般不大于18M3,而且还需要对结构进行加固处理。1、 一类高层公共建筑,水池容积不应小于36m³,2、但当建筑高度大于100m时,水池容积不应小于50m³,3、当建筑高度大于150m时,水池容积不应小于100m³;4、 多层公共建筑、二类高层公共建筑...
<涓婁竴椤