99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池的国家标准设计规范
消防水池
内壁防水做法。
答:
(2)当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;(3)市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
国家标准设计规范
——一般消防水池:(1)当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池的
有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求...
消防水池
内壁防水做法?
答:
容积与建筑物体量大小有什么关系?
答:
一类高层公共建筑就是18立方,二类高层公共建筑和一类居住建筑12立方,二类居住建筑6立方。
消防水池
是不同的建筑性质室内消火栓和室外消火栓用水量和自动喷水灭火系统是不一样的,这个上面一时半会是说不清楚的。具体的你可以看一下《民用建筑防火
设计规范
》和《高层民用建筑防火设计规范》消防给水一章。
水池
做
防水
的施工方法有哪些?
答:
,选择适合使用消防水池预埋套管的环境在于穿墙、地质运动频繁、坡度大、弯度大、密封需求较高的地方。高硬度的 套管可用于地下建筑工程中,或者对于硬度、耐用、防腐、耐冲击要求较高的工程中。防水套管在运用的时候,运用环境适合,消防水池预埋套管的功能也会提升,比如在正常室温条件下防水...
消防高位水箱和
消防水池的
水是从哪来的?
答:
消防用水来源 从消防的实际意义上讲,凡是可用于扑救火灾的水体均可以作为消防水源。《建筑
设计消防规范
》规定:“消防用水可由给水管网、天然水源或
消防水池
供给。”按照《城市杂用水水质
标准
》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮...
《建筑
设计
防火
规范
》GB 50016—2006中对灭火设施的一般规定是什么...
答:
第8.1.1条 在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建筑设计时,必须同时
设计消防
给水系统。消防用水可由给水管网、天然水源或
消防水池
供给。利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性,且应设置可靠的取水设施。注:耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过...
消防高位水箱和
消防水池的
水是从哪来的?
答:
给水系统是否要设稳压装置?没有消防水箱,仅仅是供给室外消 ...
答:
6.1.2 城镇
消防
给水宜采用城镇市政给水管网供应,并应符合下列规定:1 城镇市政给水管网及输水干管应符合现行
国家标准
《室外给水
设计规范
》GB 50013的有关规定。2 工业园区、商务区和居住区宜采用两路消防供水。3 当采用天然水源作为消防水源时,每个天然水源消防取水口宜按一个市政消火栓计算或根据消防车...