99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池与建筑物间距
消防
车道距离
建筑物
外墙不宜小于5m,不应大于15m 出自什么规范
答:
GB50016-2006《建筑设计防火规范》中对于
消防
车道的相关规定。消防车道应符合下列要求:1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。2 转弯半径应满足消防车转弯的要求。3 消防车道
与建筑
之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。5 ...
施工现场临时
消防
规范与要求
答:
(三)灭火器的配置 施工现场、工棚必须配备一定数量的ABC型干粉灭火器,做到布局合理;重点部位应重点防范,设置明显的防火标志;并落实定人、定责经常检查、维护、保养、确保灭火器材好有效。(四)消防水源的设置 1、
建筑
工程施工现场必须设置临时消防水源,按装临时室外简易消火栓或设置临时
消防水池
,保证...
消防水池
设置要求
答:
(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时;设置要求 (1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,
消防水池
的有效容量应满足在火灾延续时间内
建筑物
室内消防用水量的要求。(2)当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池...
什么样的房子要设
消防水池
?
答:
第8、6、3条规定:设置临时高压给水系统的
建筑物
,应设消防水箱或气压水罐、水塔。(这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵)。3、并不是所有的建筑都需要设
消防水池和
消防水泵房。
施工现场布置中,
消防
水源及消防栓的布置应满足哪些要求?
答:
④应在取水设备的吸水管上加设滤水器等设施 ⑤供
消防
车使用的消防水源,保护距离不应大于150m ⑥甲、乙、丙类液体储灌区,要有防止油品流入水体的措施 2、市政给水满足的基本要求 ①通过市政管网上设置的市政消火栓为消防车等消防设备提供消防用水 ②通过
建筑物
的进户管,为该建筑物提供室内外消防用...
甲、乙、丙类液体储罐与附属设施的防火
间距
有何要求?
答:
1.易燃液体储罐与附属设施的防火
间距
要求 易燃液体储罐在布置时与泵房、装卸鹤管等附属设施,以及装卸鹤管
与建筑物
之间均应当留有足够的防火间距,其要求如表4-14所示。表4-14 易燃液体储罐与泵房、装卸鹤管的防火间距(单位:m)注:①总储量不超过1000m3的易燃液体储锚的防火间距,可按本表规定减少25...
厂房的
消防水池
,国家有规定多大的吗?
答:
六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。七、室内消火栓的
间距
应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一
建筑物
内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m。八、设有室内消火栓...
室内消火栓
间距
多少啊?
答:
室内消火栓
间距
如下:不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用
建筑
。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定
消防
设施,通常安装在消火栓箱内,与...
室内消火栓的布置
间距和
保护半径什么区别
答:
1、意义不同:消火栓布置
间距
为两个消火栓安放的间距。保护半径是每个消火栓保护的范围。2、范围不同:消火栓间距一般是30米或50米,而消火栓的保护半径一般为25米左右。室内栓一般水带长25m,考虑水带弯折等因素,一般按20-21m计。而充实水柱长度一般以7-13m(简单点说大概是多层7米,100米高度以内的...
建筑
设计防火规范全文(2)
答:
8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的
建筑物和
室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储
水池
且建筑体积小于等于5000m3的其它建筑可不设置室内消火栓。 8.4 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓
和消防
水箱 8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定: 1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系...