99问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟防火阀接线图
排烟防火阀
怎么安装?
答:
再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合
消防
部门的认可标准。
消防
防排烟系统中
排烟阀
与
排烟防火阀
有何
答:
防火阀、
排烟防火阀
的基本分类,见下图
排烟防火阀
如何接电源线、控制线、信号线等
消防
线
答:
1. 当连接
排烟防火阀
的海湾控制模块时,通常需要接8根线。2. 其中,24V电源线连接至模块的D1和D2端子,信号线接至Z1和Z2端子,控制线一端接至NO和COM端子,另一端则连接至排烟防火阀的控制端。3. 反馈线用于接收排烟防火阀动作的信号。一端接地模块的I和G端子,另一端接至排烟防火阀的反馈...
常开
防火阀
怎样
接线
?
答:
70°阀接输入模块,280°阀接一个输入输出模块,控制线与反馈线都要接。常开
防火阀
简介:防火阀,常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。安装要求:1、 防火阀可与通风机、
排烟
风机联锁。...
常开
防火阀
怎样
接线
?
答:
端子接线方法要看说明书,一般都是无缘干节点形式的信号。一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开,280度自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号,还有,就是在一根管路里,最靠近风机的那个280防火阀,关闭之后要联动关停风机。防火阀可与通风机、
排烟
风机联锁。 阀门的操作...
消防 防火阀
六根
接线
柱 怎么接!
答:
防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的
防火排烟
口,取消支管上的
排烟防火阀
。...
求
消防
电气
排烟
机房中的
接线
原理?
答:
消防
电气排烟机房中的
接线
原理:排烟机房可能兼有通风功能,要控制3类设备:防排烟风机(通风机和排烟风机,一般双速合一)、通风防火阀、
排烟防火阀
。通风机在平常启动,有控制线及反馈线4跟或3根(地线公用),通风阀在火灾时关闭(气温70度)有反馈线2根;排烟分机在火灾时启动,
排烟阀
在火灾到一定...
消防 防火阀
六根
接线
柱 怎么接!
答:
