99问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟防火阀接线图
排烟阀
,防火阀,
排烟防火阀
在
消防
系统中是怎样联动的
答:
平时常开,火灾发生后,某区
排烟阀
打开,启动排烟机,如果火势没有得到有效控制,一段时间后排烟系统向外排的烟温度越来越高,一般
消防排烟
上的
防火阀
是280度的,达到这个温度后自动熔断。阀门自动关闭。自动联动停止排烟机动作!因为这时再排烟已经没有意义,排出去的是火了,相当于助燃了!
海湾8301模块切电/迫降接法
答:
是有源的接法。模块电源端和信号端均为无极性,
排烟
口无源常开反馈信号接入模块的输入端。终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子,否则失去检线作用。排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也可手动打开进行排烟。...
我想知道
消防
工程上面送风口,
排烟
口,和
防火阀
都怎么区别。
答:
2、
消防排烟
口。一般是安装在楼道、天花板上的,平时处于关闭状态,发生火灾时会自动打开,通过风道抽风将烟气吸入排烟通道排出建筑物之外。3、
防火阀
。一般是安装在排烟管道中,或是安排在空调系统管道中的。分两种,一是安装在通风、空调系统的送、回风管路上,称作防火阀,平时呈开启状态,火灾时当管道...
消防
手报怎样
接线
答:
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、
防火阀
、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号...
280度
防火阀
与风机联动问题
答:
280度
防火阀
开点或闭点串联到控制风机的2次线回路里面
消防
监视模块的2根线开点也接到280度防火阀开点或闭 关闭280度防火阀 一动作就联锁停止风机 同时消防监视模块也收到280度防火阀关闭装态 消防监视模通过总线与 消防主机通讯 这时消防主机就收到280度防火阀关闭装态信号 (注 280度防火阀上...
防火阀
的工作原理?
答:
70°
防火阀
就是,温度达到70°时自动关闭 280°防火阀就是,温度达到280°时自动关闭 150°防火阀就是,温度达到150°时自动关闭 而并不是说只能挡70°的温度;70°叫做防火阀,安装在通风管道上 280°叫做
防火排烟
阀,安装在
消防排烟
管道 150°的
排烟阀
比较特殊,是安装在排油烟管道,或者平常工作...
排烟防火阀
与
排烟阀
一样吗?
答:
不一样,
排烟防火阀
平时是常开的,当烟气温度达到280℃时自动关闭,联动关闭排烟风机。
排烟阀
平时是关闭的,当发生火灾时
消防
联动控制器会开启排烟阀排烟。
建筑施工中,前期预埋。
消防
这一块时,
防火阀
和输入模块,图纸上是画在...
答:
消防图纸
上的
防火阀
分为防火阀、加压风口的、多叶
排烟
口的三种,加压风口和墙壁排烟口防火阀根据图纸尺寸位置,不需要再考虑其他的,先考虑设置模块箱的位置,信号线和电源线是经过模块箱后再到防火阀的,,所以先在模块箱位置留置
接线
盒,因为防火阀是需要明装或者安装墙体内,然后相应位置再留置接线盒 ...
消防排烟
风阀执行器接开启还是关闭
答:
消防排烟防火阀
是用来停风机的,联动线24v接在常闭点,一旦温度达到,温控原件释放,常开点变成常闭点,联通线路 变成常开点,切断风机运转,其他的排烟口等防火阀是接在常开点,一旦动作闭合,产生报警并且反馈的
消防
系统上怎么区分
排烟阀
和
防火阀
答:
排烟阀
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。
防火阀
常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜