99问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓管道工作压力是多少
室外消防一般打几公斤
压力
?
答:
2、“机械加工厂的
消火栓
进水
管道压力是多少
”应该是市政供水0.4~0.6Mpa;3、"消火栓进水管道"如果经过增压泵的压力应该为1.6Mpa 左右就可以了。"消防"即消除防患(即预防和解决人们在生活、
工作
、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称),当然狭义的意思在人们认识初期是:(扑灭)火灾的意思。...
超过100米建筑物
消火栓
的静压值和动压值分别
是多少
?
答:
静压值:不低于0.15MPa,动压值:不应低于0.05MPa。《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定
消火栓
栓口静水
压力
不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。建筑高度不超过100米时...
室内
消防栓
管径
都是多少
的?
答:
公称通径(mm):DN50,DN65两种。公称
工作压力
1.6MPa,强度测验压力2.4MPa,适用介质:清质水,泡沫混合液。通常室内
消火栓
可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。
室外地上
消火栓
的主
管道
材质是PE 的,
工作压力
,和试验压力,应该
是多少
...
答:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 第4.2.1条 室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为
工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。<建筑设计防火规范>上明确要求室外
消火栓
的最低
压力为
0.1Mpa。
消防室外
消火栓
系统
管道工作压力
0.35打压严密性和强度压力各
为多少
?
答:
如果室外
消火栓管道是
钢管的话,试验
压力
不小于1.4mpa。
消火栓
系统的实验压力是0.8MP,那么
工作压力是多少
啊
答:
消火栓系统有两种试验,一种强度试验,验
压力是工作压力
的1.5倍。一种是密封性试验,只要工作压力下试验就可以。得出
消火栓工作压力
0.53MPA或0.8MPA。
消火栓
打压试验规范
答:
规范中规定:
消火栓
系统为设计
工作压力
的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验
压力为
1.5倍,(不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格。法律依据:《...
消火栓
系统试验压力1.5,
工作压力为多少
答:
4MPA当
消火栓
系统的工作压力大于1,
工作压力是
1.0MPA时,你说的情况,实验压力高于工作压力0
消火栓压力
值正常
为多少
答:
6. 怎样保证
消火栓压力
值正常?为了保证消火栓压力值的正常,消防人员需要经常对消火栓进行检查和维护。具体操作可以包括:检查供水
管道
是否损坏;清除水泵进口处的杂物;保证水源的充足性等等。此外,在实际灭火操作中,消防人员也要注意控制水枪出水的姿态,以免过高的水流速度对作战造成不良影响。7. 小结 消火...
高层住宅
消火栓
试验压力是1.41那么
工作压力是多少
?
答:
一般工作压力和试验压力在设计说明中有说明。正常情况下,试验压力是工作压力的1.5倍。那么,
工作压力是
0.94。