99问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓管道工作压力是多少
室内
消火栓
给水系统是由哪几部分组成的
答:
其中消防给水设施包括消防水泵、消防水箱、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水;给水管网包括进水
管
、水平干管、消防竖管等。其任务是向室内
消火栓
设备输送灭火用水。室内消火栓设备包括水带、水枪、水喉等,它是供人员灭火使用的主要工具;控制设备用于启动消防水泵,并监控系统的
工作
...
消防喷淋试压最高达到
多少
?
答:
消防给水系统包含自动喷水灭火系统、室内
消火栓
给水系统和室外消防给水系统三个主要部分,其压力试验遵循以下三个标准:一、根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005),当系统设计
工作压力
小于或等于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa;若设计工作压力...
高速公路隧道消防水压标准
是多少
?
答:
2,隧道内的
消火栓
用水量不应小于20L/s,隧道外的消火栓用水量不应小于30L/s。对于长度小于1000m的三类隧道,隧道内外的消火栓用水量可分别为10L/s和20L/s。3,
管道
内的消防供水
压力
应保证用水量的最大值时,最不利点处的水枪充实水柱不小于10m。消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,因社会之...
消防水的
工作压力是多少
答:
其中:P1为气压罐最低
工作压力
点或气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点
消火栓
所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动消防泵的压力值。按下式计算: P2 =(P1 + 0.098)÷αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压...
室内
消火栓
配备设施有哪些
答:
3. 水带:室内
消火栓
系统中的输水
管道
,其长度和直径根据建筑物的设计和消防要求而定。水带必须具备良好的耐压和耐磨性能,以确保在灭火过程中稳定地输送水源。4. 水枪:室内消火栓系统的出水装置,通过连接水带和消火栓栓头,将水源以一定的
压力
和流量喷射到火源处。水枪的设计应便于操作、喷射距离远、灭火...
消火栓
水泵
工作压力
?这个压力具体是在哪个位置测试得到的?
答:
这个不是测试的,是根据设计的
管道
需要的扬程和管道阻力等计算后出来的系统需要的
工作
状态下的
压力
。
请问在消防中用的稳压泵的
工作
原理是什么,要详细一点的,谢谢!
答:
稳压装置通过一根较粗的旁通管(直径大小在DN80到DN150之间)直接连接到水箱和喷淋、
消火栓管道
。在火灾初期,消防系统主要依靠这两根粗管向喷淋和消火栓管道供水。消火栓管道直接连接到最近的环状管网,而喷淋系统则从屋顶的专用管道延伸到地下室的湿式报警阀的进水端。当消防管网的
压力
高于设定的设计值时,...
消防喷淋系统中最不利点的静水
压力是多少
答:
当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点
消火栓
静水
压力
不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。同时,消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓...
水管试压规范有哪些?家用
压力多大
?保压时间多长?
答:
测试
压力为
最大可能
工作压力
的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如
管道
与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:
管路
受到内压膨胀所造成,但为了安全...
室内给水
管道
的试验
压力是多少
?
答:
三、PE管常见压力级别根据国家标准GB/T13663-2018,PE管常见的压力可分为0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa、1.6MPa这五个级别。四、水压试验的一般要求水压试验的静水压力不应小于PE管
管道工作压力
的1.5倍,且试验压力不应低于0.80MPa。试压管段不得包括水锤消除器、室外
消火栓
等管道附件,系统中...