99问答网
所有问题
当前搜索:
泵的允许安装高度
水泵
接合器
安装高度
要求是多少?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防
水泵
接合器
的安装高度
距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防...
离心
泵的安装高度
一般低于
允许安装高度
答:
6米以内。管道离心
泵
在安装时
安装高度
是非常关键的,离心泵进口管道在没有安装底阀的工况下是不能高于液面必须低于进水液面也就是液体必须能灌到泵体里面来才可以,在安装底阀的工况吸程控制在6米以内比较合适。
自吸
泵
可以
安装
在20米以内的井中吗?
答:
井深20米,但水面深可能小于8米,所以能吸上水来。自吸程理论是一个大气压的水柱也是10米。现实中因密封因素,吸程是小于10米的。叶轮进口不可能绝对真空,离心
泵
吸水高度不能超过10米,加上水流经吸水管路带来的沿程损失,所以实际
允许安装高度
远小于10米。
水泵
接合器
的安装高度
是多少?
答:
1、根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。2、具体相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中规定:5.4.8 墙壁消防
水泵
接合器
的安装高度
距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃...
请教关于
水泵安装高度
的问题
答:
你说的那叫离心
泵
,把泵放在地面可以把水面
高度
不低于地面10米的水吸(抽)上来,如果水面比地面低10米以上,可以在水里
安装
潜水泵,叶片泵等等把水扬(顶)上来,几十米也没问题,再高就分级,一段一段顶,管道安多高就能扬多高。
水泵
接合器
安装高度
是多少?
答:
4、消防
水泵
接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。室外消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,其进、出水栓口的中心
安装高度
距地面为0.7m也是为了方便操作。因栓口直接设在建筑物外墙上,操作时必然紧靠建筑物,为保证消防人员的操作安全,故...
水泵的
最大
安装高度
?
答:
这个水泵最大
安装高度
:7.82-0.5-
水泵的
汽蚀余量-汽化压力-余量。水泵的汽蚀余量在泵的说明书上都可以查到,查不到的话,可以咨询厂家!
离心
泵的
最大
安装高度
不会大于多少
答:
离心
泵的
最大
安装高度
不会大于10.3米
地上式消防
水泵
接合器
安装高度
?
答:
为10.33米,即是大气压能把水压到水泵进口的理论高度,在实际工程中,由水流在管道内会产生阻力等因素,实际安装高度一般均小于7米。水泵的安装高度限值应小于泵的设计吸程。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水泵安装高程的确定
机泵安装标高
手抬泵接口安装高度标准
500s59水泵及电机重量
离心泵允许安装高度公式
自吸泵进水口和出水口
水泵离地面多高
水泵安装高度
自吸泵安装高度要求