松下伺服内部使能改哪个参数
PLC和
伺服
的驱动怎么连结?我连了PLUS+/PLUS-和SIGN+/SGN-然后发脉冲电机...
答:
首先确认确定是否PLUS+接的24V(12V或5V)PLUS- 接的PLC晶体管的借口 SIGN+接的24V(12V或5V)SGN-接的非晶体管口 , 再不行就确认PLC和驱动器有没有共地,再确认
伺服
有没有
使能
。1.确认PLC和驱动器是否确实有共地 2.确认控制模式是否选的位子控制(脉冲控制)3.驱动器是否设置了电机正反方向转动...
松下
驱动器BHDA153M1A报警12是
什么
意思
答:
松下伺服
驱动器故障报警内容和处理方法 代码:11 保护功能:控制电源欠电压 故障原因:控制电源逆变器上P、N间电压低于规定值。 1)交流电源电压太低。瞬时失电。2)电源容量太小。电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。 3)驱动器(
内部
电路)有缺陷。应对措施:测量L1C、L2C和r、t之间电压。 1)提高...
松下伺服
电机minas a6,关于伺服驱动器x4的接线
答:
对于脉冲输入在500kpulse/s以下的按照图1接线 图1 对于脉冲输入大于500kpulse,小于8Mpulse/s的按照图2接线 图2 其他信号按照图3下方说明接线:图3 一般常用的是7/41(DC12-24V,7接正极,41接负极),29(
伺服使能
开启输入),36/37(伺服报警输出,37接负极,36为输出信号),其他功能按需选择。
请问
松下
A4系列
伺服
驱动器控制输出信号COIN-(38脚)与COIN+(39脚),如何...
答:
第一个问题是接线其实你截图已经很清楚了三菱的输入是无源的内置24v所以你不需要在接外部的24V只要把coin-接PLC输入端的comcoin+接输入端的X0就好了,第二个问题是你说的圆圈是表示外接继电器的线圈的,同时线圈上并了二极管,这个二极管是一个续流二极管起到保护作用的,避免继电器线圈在得电瞬间产生较...
PLC通讯是不是受到了
伺服
的干扰,但是干扰不可能那么大把?
答:
很明显是供电问题,
伺服使能
瞬间,供电不足了。
松下
驱动器怎样手动查找故障代码
答:
一般来说,建议使
伺服
工作中的设计转速对应9V的控制电压。比如,山洋是设置1V电压对应的转速,出厂值为500,如果你只让电机在1000转以下工作,那么,将这个
参数
设置为111。2、接线将控制卡断电,连接控制卡与伺服之间的信 线。以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输出线、
使能
信 线、伺服输出的编码...
松下
a6
伺服
脉冲+方向怎么接线
答:
先确定控制模式。经查询中国机械网,先确定控制模式,位置模式的话,就是脉冲+方向,四根线,再接一个
使能
29号脚,7号脚接一个外接24v,29号脚接0v即可。
松下
a6
伺服
器的脉冲的转速和电压有关。
欧姆龙plc-CP1H-X40DT-D与
松下
A5
伺服
电机连接,电机不转?
答:
1、电机必须UVW三根线都对应接在驱动器上。2、PLC的灯亮不亮要看脉冲的频率了,如果频率低,可以看到闪,如果高就看不清了。3、PLC和驱动器之间必须的连接:
使能
信号、启动信号。看你好像是PLC输出脉冲列给驱动器,那驱动器的脉冲信号输入线必须接好,同时对驱动器进行相应的设置。不知满意否?
伺服
电机到位后回转是怎么回事?
答:
问题原因应该是
伺服
自整定导致的,速度太快,惯量大,导致过冲,这个时候伺服的编码器会反馈当前位置与你发送的脉冲不相等,伺服驱动器会自动调整回去,就会产生这种现象。1、要看电机带了什么负载,设置一下驱动器的刚性和惯量比试试(皮带负载建议刚性13左右,丝杆负载刚性可以适当减小)2、加减速时间...
松下伺服
err12.0报警怎么处理
答:
err 12.0 P-N间电压超 可能原因:1,如果是上下运动,或者大惯量负载减速时发生,(看下再生负载率)应该是回生负载失效。再生电阻有没有断,测下P-B间电阻。2,主电源电压实测多少?3,看下驱动器序列号,是不是10年12月前生产的,再看下驱动器软件版本是不是最新Ver1.05 ...