断路器Iu,In以及
整定电流
分别是代表什么意思?它们之间的关系是什么...
答:
电流Iu的框架:也被称为额定连续电流。在规定的条件下长期工作的家电中,各个部件的温度上升不超过规定的当前曝光限值。的 额定工作电流Ie:装置,在规定的条件下,电器的电流值,以确保正常工作。因素
和额定
电压,电网频率,额定操作系统,使用类别,接触生活和防护等级。有时,被识别为在。
额定电流
设定的...
空气开关的
电流
参数Ir.Io.Im.Isd 是什么意思
答:
In: 是过负荷脱扣器的
额定电流
,Ir: 是长延时过负荷脱扣器
整定电流
,Isd:是短延时过负荷脱扣器的整定电流。Im: 是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。Ics:额定运行短路分断能力。Icu:额定极限短路分断能力。Io:作为对保护整定的一个基准参考电流。1、脱扣器额定电流In,指脱扣器能长期通过的最大...
整定
值是什么意思?
答:
整定
值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器
额定电流
是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在...
断路器上的
电流和额定电流
有区别吗?
答:
Ir:
额定电流
。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定电流
。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
整定
值是什么意思?
答:
整定
是在正常工作情况下,能通过的最大电流。
整定
值是设定的漏电电流值,是一种漏电保护。漏电断路器 漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路...
什么是断路器的
额定电流
?为什么不可以调节?
答:
2、断路器的设计通过电流(即
额定电流
In)是有一定的梯度,比如250A,上面就是400A,再上面就是500A;3、Ir是指断路器的长延时
整定
值,在断路器工作到这个值时,一般4S就会动作(具体分断时间根据断路器的类型不同而不同,同时,如果用户有特殊要求,选型时要注意这个值或直接找厂家订货;有些断路...
电流继电器如何
整定电流
?
答:
电流互感器如果额定为119A的电机可以选取30A:5A或20A:1A型电流互感器(CT),就是说一次电流为30A的时候,流过继电器的电流为5A(1A),电机速断保护的动作电流应按2倍以上
额定电流整定
,因为电机启动时电流最高可达到2倍额定电流,还要考虑现场其他因素. 而且需要满足灵敏度,有计算公式的.如果是单电机2.5...
...流按额定的电流的1.3倍,速断按
额定电流
的3倍
整定
?
答:
我的工作经验是:变压器有很多保护,差动保护,比例差动保护,复合电压启动的过流保护,一般的过
电流
保护等,一般变压器舍三段保护,速断是6-8倍额度电流(躲过启动电流),限时速断是2-4倍,过流是1.5-1.8倍,过负荷是1.1-1.3倍
断路器为什么不用
额定
值作为脱扣
电流
动作值,还要使用
整定
值
答:
额定
值是允许设备长期工作的正常状态值,如果以额定值作为脱扣
电流
,则断路器一旦达到额定值(此时设备尚处于正常状态)就脱扣,显然是造成了误动作。所以断路器需要根据实际情况确定
整定
值,并根据整定值判断是否动作,一般来说,整定值是以额定值乘以一个大于1的系数而得到。