空气开关的B, C, D型怎么选?
答:
断路器的工作
额定电流与
脱扣器额定电流有什么区别?断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作电流
整定
值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调...
如何计算星三角启动的三相异步电动机的热继电器的
整定
值?
答:
这要看你的电机是怎么运行了 1。 如果电机一直在满负荷下稳定运行,那电机的工作电流也就等于
额定电流
,这时候热继电器的
整定
值可以是额定电流的1.1倍,也就是比额定电流稍大一些。2。 如果你的电机不是连续稳定运行的话,那就要测一下工作电流了,比如说电机短时(这个时间我也不是很确定,需要...
10KW380V电热棒 选择施耐德C65微断开关,是选择C型还是D型20A的_百度...
答:
电热棒 不是感性负载,选择C型的即可。断路器中有两种脱扣器,一种是过电流脱扣器(延时脱扣器),由双金属片机构组成,用于过负载保护。一种是瞬时脱扣器,由电磁机构组成,用于短路瞬时保护。瞬时脱扣特性分C、D两种。断路器
额定电流
为In,C型的
整定电流
为5~10In,D型的整定电流为10~14In。一...
1000kVA变压器 低压出线用什么型号的断路器好呢?
答:
先计算
电流
,根据电流选择变压器型号。1000KVA变压器电流计算公式:I=P/1.732/U=1000/1.732/0.4=1443A 断路器的电流按照负载电流的1.5倍左右选择。可以选择1600A的万能式断路器。品牌有很多种国产,进口都有,可根据实际需要选择。
变压器的各项保护
整定
值如何计算?
答:
1)定时限过流保护:
电流整定
2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过整定计算的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...
变压器励磁涌流有哪些特点?防止励磁涌流对差动保护影响的方法有哪些...
答:
3)一般情况下,变压器容量越大,衰减的持续时间越长,但总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢一些。4)励磁涌流的数值很大,最大可达
额定电流
的6~8倍。当
整定
一台断路器控制一台变压器时,其速断可按变压器励磁电流来整定。2、励磁涌流和铁芯饱和程度有关,同时铁芯的剩磁和合闸时电压的相角...
热继电器
电流
调到多大合适
答:
教科书推荐1.05倍的
额定电流
。我的运行经验是:检测实际稳定运行的最大电流,按这个电流值
整定
热继电器,电流倍数可以是1.2倍。不过,热继电器的电流刻度都不准确,还有没刻度的,如果有电流源可以预调整,没有电流源就只能运行中调到使其跳闸的位置,再多旋过去一点。
请问低压断路器脱扣器
额定电流和
框架额定电流是一回事么?
答:
可以有不同的脱扣电流。也就是在一个标准框架电流内,可以根据需要选用合适的脱扣电流。框架
额定电流
是断路器选型时的一个重要参数,指断路器的主触头允许通过的最大额定电流。又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。
三相空开125A是单相
额定电流
为125A吗?
答:
三相空开125A是每一单相
额定电流
也为125A。不是三相总共为125A。因为三相四线制,线电流=相电流 线电压=√3×相电压
空气开关怎样选择
答:
空气开关的
额定电流
有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 空气开关型号有哪些,如何选择 空气开关的规格型号有很多,常见的几种空气开关的规格型号有C16、C40、C32、C80、C60、C100、C120等几...