接触器不会吸怎么回事
交流
接触器
吸合不上,有抖动,用东西轻轻一碰就能吸合,是
咋回事
答:
这种情况是
接触器
的线圈电压不够,可能是把380V线圈的接触器装在220V的电源上了,也可能是控制回路电路有问题
交流
接触器
真常使用突然吸和
不能
断开是什么原因?
答:
触头闭合、分断时产生电弧,熔接了动触头和定触头金属,这种结合力大于
接触器
弹簧复位的张力,造成动触头
不能
复位。2.接触器机械受卡。有异物进入支撑动触头活动的结构间隙中,卡住活动部件。3.人为电气故障或电路逻辑故障。控制线圈始终通电,导致触头不分断。与接触器无关,排除电气故障。
交流
接触器
手按吸合,开关不起作用是
怎么回事
?
答:
检查
接触器
线圈回路保险看是否熔断,如果没有保险,测量线圈是否开路。如果线圈没开路,在你按按钮时,看线圈两端有没有电压。没电压则控制回路有断路现象。如果线圈没断,检查接触器上接有的热继电器,可以按一下热继续器的复位按钮试试。
塔吊交流
接触器
全吸而不工作
答:
(1)`Q2是否吸合,Q2吸合则处于超重保护状态,消除超重即可;正常情况下Q5是
不
可能吸合的,除非装机的时候误接。(2)、检查与所缺档位对位的
接触器
(如二档对应HR21,三档对应HR22,四档对应HR23)是否损坏,更换线圈即可。(3)、对应的接触器都能吸合,则检查连接接触器与电阻箱的电缆,看是否有...
380v
接触器
要一直按住启动按钮才能吸合,放开启动按钮就没电,是什么原因...
答:
这说明按钮下方的自锁电路失控开路,无法锁定
接触器
,或者根本无自锁定线路。查启动按钮至接触嚣辅助常开触点何处断开未接妥或接触不良?
急!!!
接触器
吸力
不
够
怎么
办?只能吸合几秒就自动断开了,应该怎么修,这...
答:
你好,你没有说是什么设备,我
不能
判断是什么问题,你可以从以下几方面:1、负载过重,造成压降过大;2、负载缺相,造成过热保护继电器(或者电机综合保护器)动作,造成
接触器
释放 3、相应的保护装置动作,造成接触器释放 去掉负载空试一下控制柜,看一下能吸合了不 顺着接触器的接线找一下,看到哪去...
交流
接触器
,通电了但
不会
吸合,
答:
电压不对,就不会吸合。你用220V来接到380V的接触器上,当然
接触器不会
动作的。
220V的
接触器
线圈通电之后用万用表量了线圈两端没有电压,也不吸合!但 ...
答:
如果线圈通电了的话,两端就一定有电压,线圈好的话就一定会吸合。手动按
接触器
帮助吸合后线圈有220电压并且吸合了,说明线圈是好的,接触器自锁回路是正常的,问题出在启动按钮部分的线路上面。仔细检查下吧。
接触器吸
进去
不
回有哪些原因?
答:
1、机械卡滞;2、主回路触点粘连;3、辅助触点粘连或卡滞。
JD系列电动机保护器无负载情况下,
接触器怎么
吸合
不
起来呢?求解释...
答:
JD系列因为采用模拟电路设计,当三相电流为零时,会误判为断相,保护触点断开,所以
接触器不能
吸合,导致不能启动。此外:1、JD系列产品的整定电流值是靠先调到过载灯亮,再回旋调大电流,因此十分不准确;2、由于JD电动机保护器采用常闭点保护,当保护器的电源线开路时,JD系列电动机保护器处于失效状态...