99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟机按钮不好用了
消防工程中应该怎样做到高效完成验收
答:
排烟系统的联动逻辑关 系: 排烟分区内的探测器 报警信号"或"排烟分区内 的手动报警
按钮
报警信号 →启动该排烟 分区的排烟 口(打开)→排烟口打开 信号启动排烟风机(或启 动排烟风机高速)。 排烟 风机入口处排烟防火阀(2 80℃)的关闭信号→停止 相关部位的
排烟机
。 信号 返回要求: 1)消防控制室 (报警控制器或...
风机控制箱手动
按钮
必须安装在控制箱外面吗
答:
本人长期从事
排烟
系统安装工作根据经验 启动方式: 排烟风机机房内,安装强电配电箱用于手动启动。消防控制中心,消防弱电控制,既消防联动控制。结论: 排烟风机控制箱是安装在,排烟风机机房内的,负责风机手动启动的开启和关闭 安装现场是指排烟风机机房内。回答完毕欢迎追问。
(2020真题)关于消防联动控制器对机械
排烟
系统的控制及其显示功能的说法...
答:
【答案】:C 消防水泵、防烟
排烟
风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器的手动控制盘采用直接手动控制,手动控制盘上的启停
按钮
应与消防水泵、防烟排烟风机的控制箱(柜)直接用控制线或控制电缆连接。
天然气工业窑炉操作规程
答:
10 依次启动
排烟
风机、助燃风机。 11 等待约 3 分钟,打开燃气总管电磁阀。 12 在窑炉长期
不使用
时,大约 2 分钟,待该指示灯灭后,放散结束后,进行下一步。 13 点火操作。(在开始进行点火时,应同时按下放散
按钮
,待有 2 分区着火时, 松开放散按钮。然后依次对其他区进行点火) 注意:点火前,请确认计各分区...
消防报警楼盘显示器不好使??
答:
E�消防
排烟机
a)自动启动:当打开某组烟阀时,联动柜发出声光报警,同时排烟风机自动启动。 b)手动启动:在打开联动柜上直接按“启动”钮,排烟风机投入运行。 F�消防广播 a)在消防柜上,按某楼层消防广播
按钮
,指示灯亮。 b)把广播开关接通,直接用话筒对该楼层广播。 c)一旦发生火警需要进行疏散时,放“疏散...
如何做好消防电气设计工作
答:
(2)大容量的消防设备如:消火栓泵、喷淋泵及
排烟
风机等的供电一般不会遗漏,而小容量的消防设备电源有时会因为专业之间配合问题产生失误,如楼层火灾复示屏、防火卷帘门、气体消防控制箱及风管防火阀处等,设计时应注意设置消防电源。(3)防火卷帘门一般自带控制箱,防火卷帘内外侧均装有手动控制
按钮
,...
火灾自动报警系统组成及其工作原理是什么?
答:
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的。原理:具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现...
消防系统的线路怎么接
答:
1、消防电源:消防电源适用于当建筑物发生火灾时,其作为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电,就是消防时必须要供电给设备
使
设备保持设备工作,如:
排烟
风机、消防水泵、防火卷帘门等。2、非消防电源:在消防火灾时会引起电路短路,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是图纸...
对某图书馆内安装的机械防烟
排烟
系统进行调试,下列检查结果中不符合规...
答:
【答案】:C 根据《建筑防烟
排烟
系统技术标准》GB 51251 -2017 5.2.3,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,A选项正确;根据5.1.3,当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启...
消防防
排烟
系统中排烟阀与排烟防火阀有何区别???