99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟机按钮不好用了
消防安全检查内容
答:
2、仓储物资按墙距、垛距、间距存放,不超存、不混存。3、仓库有日常通风、透气,降温措施落实好。4、仓库、厂区、消防器材、设备完整
好用
,并有检查记录。日常管理:1、动火按要求办理审批,并落实好有关人员责任。2、生产岗位按时填写安全记录表。3、生产岗位操作人员按时、按要求巡检设备,无违章...
酒店电气火灾应急预案
答:
②按响离自己最近的紧急报警器(手动报警
按钮
或
排烟
阀手动按钮)。 ③用最近的灭火器材阻止火势蔓延。 (2)监控员: ①接到报警电话后,问明情况〈报警人姓名、职务、失火地点、火势大小、何种物质燃烧以及是否伤人〉,同时做好记录,并通知巡楼队员赶到现场。 ②根据报警情况做出决定:确定火灾等级(一级或二级); ③接...
哪位有 中控室设备操作流程 谢谢提供
答:
E�消防
排烟机
a)自动启动:当打开某组烟阀时,联动柜发出声光报警,同时排烟风机自动启动。b)手动启动:在打开联动柜上直接按“启动”钮,排烟风机投入运行。F�消防广播a)在消防柜上,按某楼层消防广播
按钮
,指示灯亮。b)把广播开关接通,直接用话筒对该楼层广播。c)一旦发生火警需要进行疏散时,放“疏散指挥”录音...
请问防
排烟
风机控制箱尺寸有什么严格要求吗,是否应该和检验报告的样机尺...
答:
通过CCCF谁的消防风机控制箱尺寸是必须一致的,包括面板
按钮
排版,还有内部的线路布局,都是必须有致性,不能改,消防验收老师会打这个检验报告核对的。
消火栓中的手动报警起什么作用?
答:
消火栓手动报警
按钮
:具有防水功能。可用于潮湿环境或者直接安装在室外。可根据需要配备防水罩。通常安装在消火栓附近,用于启动消防泵。内部一组动合触点可接现场的声光报警装置(触点容量DC24V,100mA)。装有两个发光二极管:一个用来显示报警状态;另一个作为消防、水栗启动回答 信号灯。检查时消防水泵应...
火灾报警系统中区域机怎么理解?
答:
普及知识:(图文)火灾自动报警控制系统的组成及动作原理火灾自动报警控制系统由光电感烟探头、差定感温探头、手动报警
按钮
、消火栓按钮、喷淋头、水流指示、湿式报警阀、压力开关、楼层显示器、防火阀、排烟阀、
排烟机
、正压送风机、正压送风阀、新风机组、空调机组、消防电梯、消防广播、消防电话、消火栓泵、...
集成灶
好用
吗?
答:
好用
。第一:集成灶是一种非常新颖的抽油
烟机
类型,最为流行的就是下
排烟
集成灶,集成灶的特点有很多非常节省的空间,设计也是非常新颖的。第二:集成灶具有超级高的吸油烟率,可以有效的把油烟全部吸走,能够快速把厨房营造一种非常干净的环境。第三:集成灶噪音低,无污染,下排风设计取消了置于人体...
消防工程需要套系调试吗
答:
是的,消防施工工程按照定额需要计算套取火灾报警系统调试,按照点位算的,还有自动喷淋的系统调试,电话插孔,消防电梯,防火阀的调试都是正常记取的,还需要最后的系数联动试车。
火灾报警系统的火灾报警系统安装与调试
答:
排烟
风机入口处排烟防火阀(280℃)的关闭信号停止相关部位的排烟风机。(5)、防火卷帘门联动逻辑关系如下:1)只作为防火分割用的防火卷帘门可以不做两步降落,只做一步降落。探测器报警信号或手动报警
按钮
报警信号启动本防火区四周的防火卷帘门下降并下降到底。2)用在疏散通道上的防火卷帘门应分两步下降,其联动关系如下...
消防系统的线路怎么接
答:
1、消防电源:消防电源适用于当建筑物发生火灾时,其作为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电,就是消防时必须要供电给设备
使
设备保持设备工作,如:
排烟
风机、消防水泵、防火卷帘门等。2、非消防电源:在消防火灾时会引起电路短路,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是图纸...