风机为什么会自启,没有人操作 也没有发生火灾。消防排烟风机...
答:
这种情况可以从以下几点分为原因:1.防烟分区内任意一个常闭
排烟
口或者排烟阀开启时,可以连锁排烟风机自动启动;2.同一防烟分区内有符合联动控制逻辑的两个独立探测器动作信号可以联动控制排烟风机自动启动;3.同一防烟分区内的一个探测器动作信号和一个手动报警
按钮
动作信号可以联动控制排烟风机自动启动;4...
把油
烟机
的开关关上的时候,上面的电机
按钮
是开着的,还用
不用
关?
答:
可是做完饭,还是建议再持续开几分钟油
烟机
。因为厨房内部会有一些残留油烟,容易造成厨房油腻。而且,
使用
灶具难免会产生一氧化碳、二氧化氮等有害的气体,也需要油烟机将他们抽走 因此在炒完菜后,不要立即就把油烟机关掉,最好让油烟机继续工作几分钟,将这些气体全部抽离以减少厨房的空气污染。
消防
排烟
风机可以不接模块吗?
答:
可以的。这个规范要求的是消防
排烟
风机需要设置多线联动盘
按钮
控制和远程直接手动盘控制,现在很多的设备厂家不需要设置模块,如利达华信,赛科,都是直接线路链接即可,如依爱,海湾,青鸟是直接采用一个终端连接的,所以基本上除了山鹰等极少的其他很少有用多线模块的。
怎样用水过滤的方法解决
排油烟
的问题
答:
2、关机 工作停止后约10~15分钟烟 ,按停止
按钮排烟
风机、电子式油烟净化器停止工作;关闭排烟罩照明灯。3、水喷淋循环装置的操作
使用
该装置的进水阀、出水阀及工作压力厂家均已调试好如无异常无须再操作。工作时,开启电源开关(与排烟风机同时开启),该装置自动工作,停工作结束后,关闭电源开关,设备自动...
这是双速
排烟机
的控制箱,现在要接一根控制线到控制室的启动和停止
按钮
上...
答:
用不到远程箱子的电源,你就记得启动并联,关闭串联接对了就可以直接引线了
按图籍,消防
排烟
风机控制现场
按钮
在哪儿
答:
消防
排烟
风机一般会设置现地控制箱(柜),在控制箱(柜)上一般会设置“现地/远方”控制切换开关或“手动/自动”切换开关以及现地操作
按钮
。现地操作按钮就在控制箱(柜)上。
总线启动排烟阀后复位消防主机,
排烟机
能停吗?
答:
按照顺序应该先复位现场设备,再复位控制器。现场设备只有手动报警
按钮
、防火阀、消火栓报警按钮、设备需要现场复位后,控制器才能复位。否则控制器是复位
不了
的。防火卷帘重新升起设备、受监控的常开式防火门重新回到常开状态时,主机才能复位。再就是强切模块,只有重新送电以后才会自动复位(可能会因品牌不同...
消防
排烟
风机可以用电灯开关吗?
答:
不符合的,
排烟
风机在屋顶,但是风机控制箱不一定在屋顶,另外消防控制室多线盘有直接启动停止
按钮
,现场如果需要设置的那就是设置按钮箱。照明开关是不行的。
排风机的现场控制
按钮
谁来提供
答:
消防施工单位。根据查询《
排烟
风机、补风机的操作与控制》中可知,排风机是一种加强空气交换的装置,其现场控制
按钮
的安装与
使用
全权由消防施工单位提供,防止出现安全隐患。
消防主机
排烟
反馈灯亮怎么关掉?
答:
涉及两个问题,即控制和信号反馈。同时涉及两个概念,防
排烟
风机和排烟风机。一、排烟风机与防排烟风机两者作用不同,要求不一样,控制方式不同。其中:1、排烟风机:火警事故后排出室内烟雾,常通采用通风机兼事故后排烟风机,风机远方可以启动和停止;2、防排烟风机:在火警时启动,主要设置在疏散通道,...