钻孔灌注桩
护筒
高程3.258米,桩
顶标高
-2.12米,有效桩长40米。请问空桩...
答:
1、这个叫超灌,这一米是水下砼灌注过程产生的浮浆(泥浆跟砂浆混合物),没有很高的强度,到时候要破桩破掉的,实际过程中一般高出设计桩
顶标高
1.5米左右。2、桩顶标高是破完桩头后的桩顶的标高,此标高以上部分桩身属于超灌部分(通常说的松散层)。3、灌注桩是直接在所设计的桩位上开孔,其...
钻孔灌注桩孔深
怎么计算
?
答:
钻孔灌注桩的孔底标高=实测孔深+地面标高。钻孔灌注桩计算公式如下:◆孔底标高=实测孔深+地面标高◆钢筋笼总长=孔底标高--桩
顶标高
+锚锢长度(0.5m或抗拔桩1.0)◆笼顶标高=桩顶标高--锚锢长度(0.5m或抗拔桩1.0m)◆吊筋长度=桩顶标高—地面标高—伸入承台锚锢长度(0.5m或抗拔桩1.0m...
钻孔灌注桩钻孔深度
怎么计算
的?
答:
钻孔灌注桩计算公式 孔底标高 =实测孔深 +地面标高 钢筋笼总长 =孔底标高 --桩
顶标高
+锚锢长度(0.5m 或抗拔桩 1.0)笼顶标高 =桩顶标高 --锚锢长度(0.5m 或抗拔桩 1.0m )吊筋长度 =桩顶标高 — 地面标高 — 伸入承台锚锢长度 (0.5m 或抗拔桩 1.0m ) +0.2 m , 笼底标高...
护筒顶标高
什么意思,做资料
怎么
填,还有就是护筒顶至混凝土面深度和护筒...
答:
护筒顶标高
什么意思,做资料
怎么
填,还有就是护筒顶至混凝土面深度和护筒顶至导管下口深度是什么意思,求大神指教。... 护筒顶标高什么意思,做资料怎么填,还有就是护筒顶至混凝土面深度和护筒顶至导管下口深度是什么意思,求大神指教。 展开 我来答 1...
灌注桩冠梁
标高
属于哪个位置的标高 ???还有吊筋长度
怎么计算
的
答:
一、灌注桩标高有两个,桩
顶标高
和桩底标高,一般都会要求桩头伸入到上部承台或是你说的“冠梁”内一定的长度(10~15cm),具体的桩顶高程要结合施工图纸,认真复核确定,保证结构尺寸正确。二、吊筋的长度指的是桩顶到孔口的距离,或是钢筋笼顶部到
护筒
顶部的距离。
钻孔桩空钻长度如何计算?
答:
任何桩都需要进行破桩头处理,超灌段是为了避免桩长不够,及破桩头,国家施工规范超灌段应不少于0.8米。也就是说这0.8米也算在施工有效桩长里面按实桩计算。问题七:请问打灌注桩中空桩的工程量怎样计算? 钻孔的孔桩量是桩顶设计
标高
与地面(或
护筒顶
)标高的高差 桩身砼的空桩量即桩头,...
钻孔灌注桩钢筋笼吊筋长度是怎样计算的?
答:
吊筋的长度分两部分相加 1、净长=吊筋顶部固定位置的高程(一般垫枕木+钢扁担 就是
护筒顶
高程+到扁担顶的高度)-钢筋笼笼
顶标高
2、吊筋与钢筋笼主筋的搭接长度=一般双面焊5D 单面焊10D 钢筋笼主筋连接建议采用新技术:套筒螺纹连接法。施工质量方面经实践检验采用套筒连接法比较好,但使用之前应进行...
求旋挖钻孔桩施工技术交底和施工方案一份,谢谢各路高人。joevid@163...
答:
根据现场测量的
护筒顶标高
计算钢筋笼顶的设计标高。钢筋笼最后一节按计算设计标高就位后焊接定位钢筋,其具体形状为闭合的弯钩形,下部焊接在主筋上,灌注完混凝土后即切除定位钢筋。(5)固定钢筋笼以前,用定位钢筋将其焊接在护筒上,防止灌注混凝土时钢筋笼上浮。
钻孔灌注桩的吊筋如何计算长度?
答:
护筒标高
减去桩
顶标高
,得到吊筋的净长度,实际长度还要加上灌注平台的高度和焊接的搭接长度,要想控制准确还应适当减去点护筒下沉经验量。
钻孔桩空钻长度
怎么计算
?
答:
任何桩都需要进行破桩头处理,超灌段是为了避免桩长不够,及破桩头,国家施工规范超灌段应不少于0.8米。也就是说这0.8米也算在施工有效桩长里面按实桩计算。问题七:请问打灌注桩中空桩的工程量怎样计算? 钻孔的孔桩量是桩顶设计
标高
与地面(或
护筒顶
)标高的高差 桩身砼的空桩量即桩头,...