99问答网
所有问题
当前搜索:
总空开和分空开电流关系
已经根据总功率算出,家庭要用40安的
总空开
,最多可以放多少分的
空开和
...
答:
总空开
大于总用电
电流
就行了,50左右的装一个,下面分开关按照需求没要求
家里
空开电流
怎么算
答:
——★2、家庭选用空开时,
总空开
不宜使用漏电开关,否则一旦某个电器漏电,将会使室内全部停电,极其不方便。正确的选择应该是:插座开关、空调开关使用漏电保护器,照明开关、总的空开都不使用漏电开关。——★3、选配空开时,各个分闸的容量(即:
电流
)不要超过总空开的电流,否则会出现 “越级” ...
总空开
400A分接一个250A空开,我要带动100个千瓦,中间的转接线用的是16...
答:
16平方铜线太小了,100千瓦若是感性负载、
电流
是210.5A,选择250A
空开
正合适,16平方铜线在温度40度时的截流量是83A,比负载电流约少了2.5倍还多,应该用70平方的铜线,70平方铜线在温度40度时的截流量是225A,已大于负载电流,才能安全放心使用。下图是《电工手册》部分截流量数据:电线标准规格系列...
分空开
不跳闸,带漏电保护100A
总空开总
是跳闸,什么原因?
答:
分空开
不跳带漏保的
总空开
跳闸的原因有如下两个可能:①分路中有漏电的分路导致总闸(100A漏保)跳闸,而分路空开没有漏保功能所以不跳。②总空开整定值较小,当各分路负荷总量大于总空开整定值时会引发总空开因过载而延时跳闸。
总开是关63A的漏保,分开关是100A
空开
,用电器烧坏了为什么没跳闸?_百度...
答:
1、首先分级保护的
电流
选择有问题,分开关电流太大没有保护作用,每次分级电路有问题都会跳闸总开关,影响其他分级 2、电器烧坏开关没跳闸可能有两种情况,一是开关有问题,不能跳闸,更换开关;二是用电器本身有保险丝,更换保险丝;三是用电器不是短路故障,是过载,但是在达到断路器跳闸阈值前,用电器...
4台380V5千瓦的设备选多大的主线?配电箱
总空开和分
路漏电开关怎么配置...
答:
4台380V5千瓦设备线路
电流
按满载40A估算,建议用三条6平方铜线做相线,一条6平方铜成做上2作零线,一条4平方铜线做保护零线。
总空开
用塑壳定开,电流按3台额定电流加一台启动电流共100A计算,选100A(或125A)塑壳断路器,支路用20A(或32A)三相四线漏电保护开关,如负荷为电动机,又没有特别要求...
总空开
跳闸,而
分空开
不跳,什么原因?
答:
此时如果每一个回路内的电流都是10A,则此时各个支路中的电流没有超过支路开关的额定电流,所以支路开关不会跳闸;但是
总电流
超过了主开关的额定电流,所以主开关跳闸了。为什么一定是开空调后才会引起跳闸呢?也不难解释,因为空调的工作电流大!比如主开关还差8A才跳闸,此时用一个其它的什么用电器都达...
家用
空气开关
型号选择
答:
家用
空气开关
型号选择:空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定
电流
如果选择的偏小...
空气开关
多少A合适?
答:
2、家庭选用空开时,
总空开
不宜使用漏电开关,否则一旦某个电器漏电,将会使室内全部停电,极其不方便。正确的选择应该是:插座开关、空调开关使用漏电保护器,照明开关、总的空开都不使用漏电开关。3、选配空开时,各个分闸的容量(即:
电流
)不要超过总空开的电流,否则会出现 “越级” 跳闸保护的异常...
一个
总空开
.两个一样大的
分空开
.分别俩个负荷同时合.有一个跳闸一个正 ...
答:
两个一样大的
分空开
.负荷不同,负荷大,超过空开的额定
电流
,就跳闸。另一个负荷小于空开的额定电流就正常
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜