总空开和分空开电流关系
电路
总空开
小于
分空开
会出出现什么现象
答:
当用电
电流
大于
总空开
而小于
分空开
时,总空开跳闸,分空开不跳闸。
本人工地大约250千瓦用电,600A
总空开
为什么老跳闸,各分开关又不跳
答:
1、工地一般都要求总开关具有漏电保护功能。因此有可能是“600A
总空开
”的漏电保护的
电流
整定值偏小。由于“600A总空开”中通过的漏电流,是“各分开关”漏电流的总和。因此如果“600A总空开”的漏电保护的电流整定值偏小,就可能出现“600A总空开为什么老跳闸,各分开关又不跳”。2、有可能“600A...
电器箱内
总空开
300A,漏电
电流
300ma,延时0.2秒,分路漏电空开是60A,漏电...
答:
——★2、 “分路漏电空开是60A,漏电
电流
30ma,延时0.1秒” ,其灵敏度要超过
总空气开关
,分路漏电保护开关不动作,说明分路开关(完好、可靠的情况下)漏电电流不足30mA。——★3、出现这样的现象,称为 “越级” 保护。原因可能是:①、
总空开
漏电保护过于灵敏或者脱扣机构有毛病(有滑扣现象);...
会电工的给说说,家里的
总空开
老跳,问题是
分空开
就不跳?
答:
你的主开是不是带漏电保护功能,入带的话应该考虑你的照明线路出现了漏电现象,如漏电超出了30mA的话主开就会跳掉,想简单的维修的话,可以考虑将照明线路跳过主开而接到主开的上端,如不再跳的话就可以准确的判断为漏电源在照明线路上,那就应该检查每个灯的接线端有没有绝缘不好的现象,如没有的...
请问对应各种,每个要配多大的
空开
呢?然后总开关要配多大的?
答:
可统一选卡轨式空气开关,
总空开
选63A. 分路三相32A,单相2极32A3只。
分空气开关和总空气开关
一样有什么影响?
答:
分开关是承受单路的用电量,总开关是承受全部用电量,当
总空开与分空开
相同时,如果分路短路或超负荷时,由于总路
电流
大于分路,会使总开关跳闸,分开关起不了作用。
分空开
一个一个的开没事,一起开
总空开
就跳
答:
单个开,启动电流分散不集中,
总电流
不超额定电流,就不跳闸。一齐开,各处用电设备启动电流瞬间超过
总空开
额定电流,就会跳闸。这是电工的基本常识。
空开总
开关为什么有时跳闸
分空开
不跳
答:
说明瞬间
电流
太大了 很多设备在上电时的瞬间电流要比稳定工作电流大很多,直接开总开关,意味着所有的设备都在一瞬间启动,瞬间启动电流很大,很容易导致跳闸 而分别打开分开关,设备分别打开,然后稳定,电流是逐步增加的
总空开
32A,分开关是40A的,这样配置会有后遗症吗?严不严重?
答:
会,一定要注意这个问题,有以下情况。1、总开关32A,分开关40A,若负载
电流和分
开关的额定电流匹配(假设负载是30A电流),正常工作或者过载的时,发生越级跳闸情况,总开关跳闸,导致总开关所控制的全部电路断电,重要设备停电后果严重。2、总开关32A,分开关40A,若负载电流和分开关的额定电流不匹配(假设...
空气开关
跳总闸不跳分闸
答:
一种情况是分路
总电流
大于总开关额定电流。所以总开关跳、分路不跳。(解决办法是更换总开关。额定电流值换大一点)第二种情况是越级跳闸,意思是支路还没来得及跳,总闸就跳了。这种情况就是支路的开关质量不好,分闸灵敏度较低。(解决办法是更换支路开关,建议选用知名企业的产品)...