建筑消防水池设计规范
高层
建筑
内的
消防水池
,其总容积超过多少
答:
消防水池
是用以贮存和供给消防用水的构筑物,在其他措施不能保证供给用水量,都需要设置消防水池来确保消防用水量,消防水池在灭火过程中起着非常重要的作用。《高层民用
建筑设计
防火
规范
》7.3.2条规定:“符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:内容(1)市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防...
消防水池
如何
设计
?
答:
2、在消防水位置设置报警系统。
消防水池
的注意事项:以上几种水作为消防水源在技术上最大的问题就是安全防护问题。在一般的
设计
中,消防以生活用水作为水源,生活用水和消防用水可以通过水池、水箱或管道相连通。但当以中水等作为水源时,为了保障生活用水的安全,消防系统与生活供水系统之间不得直接连接。
建筑消防
设施
消防水池
的设置是怎么规定的?是不是和建筑的面积有关?
答:
《
建筑设计
防火
规范
》为国家标准,编号为GB 50016—2006,自2006年12月1日起实施。8.6
消防水池
与消防水泵房 8.6.1 本条规定了应设置消防水池的条件。水是扑救建筑火灾与防护相邻建、构筑物的主要介质,必须保证火灾时消防用水的可靠与充足。1 市政给水管道直径太小,不能满足消防用水量要求(即在...
高层
建筑消防水池
的设置要求是什么
答:
最后,
消防水池
的放水管道和配套设备等都需要经过合理的
设计
和配置,以保证在紧急情况下,消防水池能够顺畅地运作。2. 消防水池要求的相关措施 为了进一步提高消防水池的防火能力和使用效果,还需要采取一系列相关措施。其中,对消防水池用水方式进行管理和
规范
,以及定期开展检查和维护,是非常重要的方案之一。
消防
蓄
水池
蓄水标准
答:
3. 当
消防水池
的总蓄水有效容积大于500立方米时,宜设置两个能独立使用的消防水池;当大于1000立方米时,应设置能独立使用的两座消防水池。每个消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水
设计
流量的要求。4. 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的...
取水口
设计规范
答:
取水口30米处会经常有船只停泊不算违反规范。取水口
设计规范
如下:1、凡是储存室外消防用水的
消防水池
,不管是否设置了室外消防给水泵、室外消防管网、室外消火栓等,均须设置取水口(井)。2、储存室外消防用水每格(座)消防水池均须设置取水口(井),且只设一个。3、每个取水口(井)的供水量...
消防法对
消防水池
的规定
答:
消防水池
是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或
建筑
高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,都应当应设置消防...
在建工地如何确定
消防水池
容量?
答:
施工现场临时
消防水池
容量
建筑
工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术
规范
》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
消防
水箱、
水池
的设置及安装有何规定?
答:
组合式
消防水池
或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 (3)消防水池或消防水箱的容积、安装位置应符合
设计
要求。安装时,池(箱)外壁与
建筑
本结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,...
生活用水与消防用水共用
消防水池
时应采取哪些技术措施
建筑设计
防火设 ...
答:
1、根据
规范
GB50974-2014的4.3.8 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。2、在GB50016-2014是没有相关要求的,这个通常做法是
消防水池
给消防水泵供水的管道设置哎消防水池的底部,给水水泵出水管道设置在消防水池的有效水位以上,或者是吸水管上返到消防水位以上。3...