消防喷淋安装
要求通常包括以下几个方面:1. 设计要求:消防喷淋系统的设计应符合国家相关标准和规范要求,如GB 50016-2014《建筑设计防火规范》等。设计应考虑建筑的类型、使用性质、建筑高度、消防分区等因素,确定消防喷淋系统的布置、设计参数等。2. 设备要求:消防喷淋系统应采用符合国家标准的
喷淋头
、...
什么情况下必须
安装
火灾自动报警和火灾自动
喷淋
?
答:
根据《建筑设计防火规范》,需要
安装消防
自动报警系统和
喷淋
系统的有:1、任一层建筑面积大于3000m²或总建筑面积大于6000m²的商店、展览建筑、财贸金融建筑、 客运和货运建筑等;2、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪 器设备室、贵重物品库房...
消防喷淋安装
要求
答:
确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水
喷头
,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不
能
符合本规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。3 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占...
快速
喷淋头
和普通喷淋头有什么区别
答:
快速
喷淋头
需要的水量更大,才能在短时间内将火焰浇灭,而普通喷淋头的水量会更小。 3、 价格不同 快速喷淋头不久是进口产品,还采用了独有的系统设计,所以价格上肯定要比普通跑喷淋头更贵。
消防喷头
安装要求有哪些 1、在
安装消防
喷头的时候,首先我们需要主要它的布置方面要求,必须将其布置在顶板或吊顶下,并且需选...
喷淋头安装
规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,
喷淋头安装
规范如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
消防喷头安装
时与墙面最小距离是多少 ?
答:
喷淋头
离墙的最小距离为0.50米。具体分析如下:(1)因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不
能
被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。(2)喷头离墙面的距离不能超过1.8米就
可以
满足规范要求。对于...
消防喷淋头
的标准距离和布置
答:
本文将为你详细介绍
消防喷淋头
的标准距离和布置,帮助你更好地了解消防喷淋头的作用。标准距离上喷或下喷的两个喷头之间应该保持不超过3.6米,且不小于2.4米的距离。同时,喷头离墙边的距离应控制在1.8米以内。喷头布置喷头的布置应根据建筑的危险等级和喷水强度来决定。一般来说,
可以
通过查看表格来进行选型。
吊顶装修大揭秘
答:
从标出吊顶标高线、刷黑色涂料、
安装
水、电、通风管道、矿棉板吊顶和金属格栅、调整
消防喷淋头
高度和设备调试,到安装灯具并确保一切直顺,我们都会严格按照流程进行。吊顶平面定位在广阔的商场空间中,柱网间距大,为确保格栅与矿棉板、吊顶、墙、柱之间都保持垂直或平行,我们引测轴线到墙柱立面,严格按照基准线抹灰。
消防喷淋头
有几种?
答:
消防喷淋头
的种类包括以下四种:1. 下垂型洒水喷头:这是应用最为广泛的喷头类型。它通常
安装
于供水支管上,并以垂直角度向下喷洒水滴,其洒水形状近似抛物线,
能够
将80%至100%的水量直接喷向地面。此类喷头适合安装在无需装饰的环境中,如工业车间、仓库、停车场和厨房等场所。2. 直立型洒水喷头:直立...
办公楼
消防喷淋头安装
要求?
答:
2、办公楼按规范要求
消防
烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3、根据场所不同
可以
选择不同的
喷淋头
:1、下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂
安装
于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将...