99问答网
所有问题
当前搜索:
家庭可以装消防喷淋头
我问下商铺多大面积必须
安装消防喷淋
设施
答:
任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的需要
安装
。《建筑设计防火规范》8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1、 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或...
桥架正上方不
能
设置
消防喷淋头
出自那个规范
答:
答:桥架正上方不
能
设置
消防喷淋头
出自《建筑设计防火 du 规范》GB 50016
c级
消防
需要
装装
那个
喷淋头
吗?
答:
根据中国《建筑设计防火规范》的规定,C级
消防
应当设置固定式灭火系统,包括灭火器、灭火器组、自动灭火装置、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统。其中,自动灭火装置
可以
采用自动喷水灭火系统或自动气体灭火系统。因此,C级消防需要
安装喷淋头
或其他形式的喷水灭火系统。
消防
下
喷淋头
横向
安装
会报警吗为什么
答:
不会报警,是
安装
需要。
喷淋
支管高度大于1000毫米时,应设横向加强支架。喷淋管道安装应主管在下,喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。
哪个地方不
能装喷淋头
答:
储存活泼金属的地方。根据化学原理金属钠镁铝等可以与水发生剧烈反应甚至发生爆炸,储存这些物品的地方不
能装
喷淋头,灭火要用干粉或者二氧化碳。
消防喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头等类型。
30个平方商铺隔一层下面标准
安装
喷林管几个
答:
两个。30平米商铺常规
安装
一个
喷淋头可以
保护10到12平方,根据布置方式的不同,正方形、长方形、菱形略有区别,正常最大按照两喷头间距小于等于3.6米,最后一个喷头距离墙体小于等于1.8米,因此每隔一层下面标准安装两个管。
哪个地方不
能装喷淋头
答:
储存活泼金属的地方。带10只喷头,中危险级只能带8只喷头。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带
的喷头
数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。
喷淋头
的
安装
间距是多少?
答:
各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于
安装
总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
消防喷淋头
的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道
可以
最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头...
消防
侧喷应该怎么
安装
答:
安装消防喷淋
的规范:一、
喷淋头
数量 一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。二、喷淋头种类的选择 根据场所不同
可以
选择不同的喷淋头:1. 下垂型喷淋头:下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支...