99问答网
所有问题
当前搜索:
室外消火栓离地高度
室外
水泵接合器安装
高度
是多少
答:
0.7米。据GB50974-2014《消防给水及
消火栓
系统技术规范》的规定,
室外
壁装和地上式的水泵接合器安装
高度
为
距地面
0.7米(进水口中心距地面),地下式的水泵接合器安装高度为距地面0.4米。此外,墙壁式水泵接合器应距门窗洞口不小于2米。这些规定旨在保证消防人员的操作安全,并方便消防车的使用。
室内
消火栓
口离地面
高度
应为多少米
答:
室内
消火栓
怎么用?下面是室内消火栓的间距、
离地高度
,以及室内消火栓使用方法。室内消火栓的使用方法首先,需要打开
消防栓的
门,因为消防栓一般情况下是镶嵌在墙上的玻璃种的。然后需要一人接好枪头和水带奔向起火点,另一个人接好水带和阀门口。然后把消防栓手轮逆时针旋开,就可以喷水把火灭掉了。在使用...
给排水设计中的给水水池是否可以设在地下室的地下?
答:
一般给水水池不允许设置在地下室,因为会加重楼基础的承重,危及楼房的安全。如果楼房设计时设计了结构层和楼顶水箱的话,可以按设计施工,如果设计未设计的话,只能另外建造给水水塔。
消火栓分为室内消火栓和
室外消火栓
两种,颜色为那两种
答:
6. 消火栓设置应确保火灾扑救需求和取用方便。7. 消火栓设置栓口中心点
离地
1.1米,出水口与墙面成90度角。8. 应在不利点或高层设置带压力表的试验消火栓。9. 室内消火栓设置时,直线距离不应大于30米。10. 不大于27米的住宅可采用干式竖管。
室外消火栓
的设置要求未在文本中提及,但通常应位于易于...
给排水安装操作工艺?
答:
消火栓
及支管安装:箱体应符合设计要求,支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,栓口朝外,
离地
1.1m。核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再安装栓阀,栓阀侧装在箱体内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。箱体稳固在轻质隔墙上,应有加固措施。常见的质量通病有:水表距墙内表面过近或过大;水表前后直线管段长度不...
消火栓分为室内消火栓和
室外消火栓
两种,颜色为那两种
答:
颜色为红色。
消火栓
的铸铁件表面应光滑,涂防锈漆后上部外露部分应涂红色漆、漆膜色泽应均 匀、无龟裂、无明显的划痕和碰伤。
消防栓
应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门...
求消防安全专项施工方案
答:
灭火机挂设在
离地
1.5M处。食堂厨房内,用柴油灶时,要放置沙泥,以防柴油外泄灼伤炊事员。对餐具要经常消du,对食物要经常检查,以防食物中du,食堂人员要持有健康证。8.2 建筑施工区消防安全 在各施工进出口挂设两只灭火机,各楼层的扶梯口、主要通道处挂设,特别在
外
脚手架上挂设,挂设间距为36M,根据本工程层高情况...
室外消火栓
出水口只有卡扣式的吗?
答:
是的,就目前来说,
室外消火栓
的连接口只有卡扣式。目前还没有别的连接方式。偶尔一些大城市里面有可能会有螺旋式,由于忙于工作,还有手机的兴起,电视机我们已经很少使用了。但是家庭装修还有新装房,电视机是必不可少的家用电器。而购买电视的时候,有些朋友总是懵懂的不知道从哪方面下手。下面我们就...
室外消火栓
口
离地高度
答:
1.
室外消火栓
的安装
高度
应为1.1米。2. 根据生活银皮常识网的信息,这一高度是为了确保其易于正常使用。3. 此外,消火栓底部
距离地面
的高度应在1.2米至2.2米之间。
消防栓
距路边不应超过几米
答:
2、室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m。消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。
室外消火栓离地高度
室外消火栓的离地高度标准为1.1米,面对严峻紧急的火...
<涓婁竴椤
1
2
其他人还搜
室外地下式消火栓安装高度
室外消火栓高出地面多少
室外消火栓安装高度规范要求
室外地上消火栓安装高度
市政道路消火栓安装高度
地上式消火栓安装高度
消火栓支管安装高度
室外消火栓埋地深度
室外消防离地面多高