99问答网
所有问题
当前搜索:
安全栅的工作原理
求化工仪表自动化的试卷!!!最好是衢州学院的。悲催~
答:
2、
安全栅的
作用是什么?答:安全栅是保证过程控制系统具有安全火花防爆性能的仪表,它一方面起信号传输作用,另一方面它还用与限制流入危险场所的能量。 3、简述你所培训的项目工艺流程全程。(由开始到出成品)4、简述电磁流量计
的工作原理
。5、与常规模拟仪表相比,分散控制系统(DCS)具有哪些优点?选择1 转子流量计中转子...
倍加福KFD2-STC4-EX1怎么接线最好附图。
安全栅
起啥作用它
的原理
是?
答:
接线方式见图片。
安全栅的
作用是限制进入现场的能量,使现场侧本质上不会产生火花,从而无法引燃可燃性物质,即本质安全。
电动浮筒液位计的测量
原理
答:
本安型变送器接线框图
安全栅
基本参数 注:去掉安全栅,即为隔爆型接线。八、订货须知1. 请按选型标记注明各项参数2. 用于液位测量时,请提供被测介质密度3. 用于界面测量时,请分别提供两种介质的密度4. 用于比重测量时,请分别提供介质最大浓度和最小浓度时的比重。浮筒室和法兰有碳钢和不锈钢两种材质,订货时请...
本安型仪表是隔离型仪表吗
答:
1.用隔离式
安全栅
能实现隔离,用齐纳式安全栅不能隔离。2.齐纳式安全栅和隔离式安全栅所接仪表一定要是本安型!不然功率太大,齐纳安全栅熔丝要烧 毁,隔离式安全栅会实现保护动作。3.纳式安全栅接地电阻需要小于1欧姆,在实际铺设中很容易实现!通过汇流排(紫铜材质的接地 装置)一般只有零点几欧姆。
什么是 namur 标准
答:
NAMUR是'德国测量与控制标准委员会"制定的一项标准,是P+F提出的,以它为标准制定的。很多
安全栅
厂家和PLC厂家的I/O模块都支持它。它
的工作原理
是这样的,它需要提供一个8v左右的直流电压,根据金属物接近传感器的距离,会产生一个1.2MA到2.1MA电流信号,标定的开关电流典型值为1.55MA,当电流由低...
防爆烘箱的
原理
是什么?
答:
并以玻璃纤维作保温材料。
工作
室内部装有网格式不锈钢隔板,试验品可置于其上,进行恒温试验,箱内底部装有加热管和循环风机,强迫箱内空气对流,使箱内温度更均匀,且结构合理,外表美观大方。控制仪表及全部电器采用隔爆,浇封,本安等复合防爆技术处理,传感器采用
安全栅
保护,确保产品安全可靠使用。
救助:本安的
原理
答:
兄弟问的问题有意思 实际上说降到12v以下用转换电源就可以了 但是本安主要不是你问的那方面的 呵呵 看看下面就知道了 本质安全防爆方法是利用
安全栅
技术将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升的安全范围内,从而消除引爆源的防爆方法。对于仪表检测和...
防爆是不是装
安全栅
就可以了?
答:
防爆有很多种方式,只有本安防爆方式的设备需要安装安全栅。因为本安的
原理
是限压限流,使进入危险场所的能量不足以引发火花,从而无法产生爆炸。
安全栅的
功能就是为现场设备提供限压限流的本安回路,通常功率比较小。在这种条件下本安设备才不会产生火花。也就是说---本安设备必须要加安全栅!!!其他方式...
三线制热电阻回路中接入
安全栅
后,有6度温差是什么原因
答:
如果确定是
安全栅
接入后出现的偏差,可能的原因:如果是单个回路有问题,多半是安全栅坏了。齐纳型的热电阻安全栅这种情况比较多见。下图中 8、3、4 端内部连接的那3个电阻阻值出现不一致,测量就会出现误差;如果大面积出现这种现象,检查安全栅接地是否有问题。(
原理
本人说不清,但经常有效)
我想知道目前国内
安全栅
行业发展趋势和研究现状
答:
安全栅功能
原理
与技术指标以及信号本安隔离防爆技术要求,设计热电阻隔离式
安全栅的
电路结构如图2-3所示。热电阻隔离式安全栅安装于安全区域,采用隔离变压器T1、T2实现电源、信号输入、信号输出三者之间的隔离。由于信号完全浮空,信号的抗干扰能力和自动控制系统的运行可靠性都增强。并添加了馆断器、稳压管等...