99问答网
所有问题
当前搜索:
多少千瓦用星三角启动
45
KW
电机
用星三角
降压
启动
交流接触器用
多大
的
答:
45
KW
电机正常运行电流是 45*2 =90A,100的接触器够用,用大点接触器寿命更长点,启动电流是 90/3*2大概60A左右 所以星交流选60A左右的。电机的
星三角启动
的原理,就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源...
132
KW
,90KW,75KW,55KW的电机
星三角启动
电气的选型,包括断路器,接触器...
答:
132
KW
:断路器315A,接触器330A,星型
启动
那只185A,热继电器:铭牌电流/1.7 90KW:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7 55KW:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热...
用1
千瓦
电机演实
星三角
降压
启动
不会烧坏吧?
答:
电机的
启动
电流是电机额定电流的5~7倍,倘若
多
台电机同时启动,会造成对电网的冲击,从而影响其他用电户的用电。所以电机的降压启动,是在所在地区的电力区域变压器的裕量不能够承受该电力
需要
,而采取的不得已措施,有的老旧小区用电的电压低,实际上也是变压器的裕量不够而引起的 ...
多少千瓦
的电机可以直接启动,不
用星三角启动
答:
1.电机功率超过15KW:
采用星三角
或自藕降压起动。2.22KW以内:也有采用直接
启动
的。拓展:电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。
星三角
起动45
千瓦
电动机
需要多大
电缆
答:
注意:星-
三角启动
控制从控制柜到电动机的2根电缆的截面积应选一样大小,因在运行时每根线上的是电流是一样的。4.选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=80.4×1.2≈96.5A,5.选择Ir=100A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-125/3300 Ir=100A。
1.5
千瓦
三相电机需要
用星三角启动
吗?
答:
你好,一般10KW电机都可以直接角接起动(视变压器容量和线路远近情况)再大的可以加装星角起动,还有1.5
KW的
电机一般都是星接运行极少听说角接的,更别说星角起动了,因为功率太小完全可以直接起动
问16
千瓦星三角启动需要多少
平方电缆控制
答:
16
KW的
电机 额定电流 大约是32A,
星三角启动
为星启角运行,角运行的时候电流大约是额定电流的三分之二即32A*0.7=22A。你用2根6平方电缆就行了。
电机
星三角启动
如何根据电机功率配线
答:
同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能
采用星三角启动
方法。这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及电气设备的危害,这个方法只适合于几十
千瓦
的小型电机,如大型电机...
75KW电机
星三角启动
,交流接触器怎样选型.
答:
主触点电流选用180安以上,然后带一个常开一个常闭以上的辅助锄头,这样方便连锁。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能
采用星三角启动
方法
45
kw星三角启动
用10平方的线?
答:
45
kw
水泵
星三角启动
用3*6+1*4平方毫米的铜芯电缆。电机星三角启动,电机供电
需要
两根电缆,每根电缆负载电机额定电流的一半。45
KW
电机额定电流是45000/380/1.732/0.85=80.4A,则每根电缆负载电流是80.4/2=40.2A。6平方毫米铜电缆载流量推荐值是47A。此处电缆指配电箱到电机的供电电缆,并非电源...