99问答网
所有问题
当前搜索:
多少千瓦用星三角启动
星三角启动
接线方式区别
答:
接线方法 星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接。三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。原理
星三角
降压
启动
的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z (以下以额定电压380V的电机为例)A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时...
四十五个
千瓦
水泵,
星三角启动
,水泵到新三角两条电缆
多少
平方?
答:
四十五个
千瓦
水泵,
星三角启动
,水泵到新三角两条电缆要不小于25平方的铜芯电缆线。四十五个千瓦水泵满载运行电流应该在85A左右了。如果距离比较远电压降比较大电源线径可适当放大用35平方的铜芯电缆。
11kw的电机直接起动要用几平方的线?
星三角启动
呢?
答:
朋友不,11KW的电机直接
启动
用6平方的铜芯线保证可以,
星三角
型启动根本没必要的啊,但是如果非要
采用
降压启动,那么也要6平方的铜芯线,因为启动电流降低了,但是运转电流还是一样啊,一般额定电流是22安左右的啊。
15
千瓦
的电机
启动
应采取什么启动方法
答:
采用星三角
起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7ie 计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3 倍。这就是说采用星三角起动时,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,...
15千瓦电机用
多少千瓦
柴油发电机
答:
建议建议48
KW
柴油发电机组,15KW电机一般是
星三角启动
,启动瞬间电流3倍左右,
...启动器时间调的是80秒换成
星三角启动
后应该调
多少
秒?
答:
两千两百
千瓦
的破碎电气的话,原来让用软
启动
的时间那么是80秒,所以的话,换成新三条启动应该调成40秒左右吧
11
千瓦
四级电机的气泵需要
用星三角启动
吗?
答:
如果线路供电裕量大,可以直起。如果裕量不大,起动是电网电压下降明显,就
需要
星角起动,以减小对电网的影响。
40
千瓦
电机
星三角启动
用
多大
接触器
答:
40KW三相电机,电流大约在80A以内,一般选择接触器要将电流放大两倍,也就是应该选择160A的接触器
30
千瓦
的电机应配
多少
安的热继电保护器
答:
则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。 接触器:30KW电动机应用降压启动,所以要用3个接触器,以
星三角启动
为例,启动的时候一个主接触器(大小为电动机额定电流的1.5——2倍)星接接触器可以小于主接触器一个等级,三角形运行时的接触器和启动主接触器一样大。 保护器,不知道,
使用
什么...
75
千瓦
6极电机可以
用星三角启动
吗?
答:
75KW的电动机一般情况下采用串自耦变压器,不建议
使用星三角启动
,国家标准也有规定的。