99问答网
所有问题
当前搜索:
地下消火栓和水泵接合器区别
消防系统相关知识
答:
3) 、消防
水泵接合器
的安全阀应进行定压(定压值应由设计给定),定压后的系统应能保证最高处的一组
消火栓
的水栓能有10~15m的充实水柱。 4)、消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。室外消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,其进、出水栓口...
商铺两个相邻的
消火栓
可以用一根立管吗?
答:
在工程设计中,多单元住宅可以将立管连环,采用一组试验用
消火栓
、一组水箱、一至二条进户管和消防
水泵接合器
。这样做的结果,既保证了环状供水的安全可靠性,又兼顾了经济合理、美观适用。2.2消火栓箱位置的确定 消火栓箱可以说是整个消防系统的终端,消火栓、消防水带、消防枪集于其中。其位置的确定是...
致消防管网施工队: 你施工队在施工过程中,施工工艺没有达到技术要求,造 ...
答:
三是对于建筑面积大、结构功能复杂的建筑物虽只满足了最不利点
消火栓
水压要求,而忽视了次不利点消火栓水压要求。为增强此类建筑物消防给水的供水可靠性,应在满足最不利点消火栓水压要求的同时,还应考虑次不利点消火栓水压要求。(2)在
地下
式
水泵接合器
和地下式室外消火栓的安装中,未严格按照标准图集...
消防水池的国家标准设计规范
答:
(高规新增条文。消防水池储水或供固定消防水泵或供消防车水泵取用。本条对供消防车取水的消防水池作了规定,说明如下:一、为便于消防车取水灭火,消防水池应设取水口或取水井。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修
和水泵
正常工作的要求。二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水...
给排水试题,求解答
答:
地下
式
水泵接合器
的井盖与
消火栓
井盖亦应有所区别。特别要注意水泵接合器设置位置,不致由于建筑物上部掉东西而影响供水和人员安全。水泵接合器的附件有止回阀、安全阀、闸阀的泄水阀等。止回阀用于室内消防给水管网压力过高,保障系统的安全。水泵接合器在工作时与室内消防给水管网沟通,因此,其工作压力应能满足室内消防...
消防湿示盘符号是什么?
答:
2、
地下水泵接合器
应采用铸有“水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的固定标志。3、地上水泵接合器应设置有与
消火栓区别
的固定标志。4、墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。箱式消火栓的安装:箱式消火栓安装时应使栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定,水龙带与
消火栓和
快速接头应绑扎...
河堤工程竣工资料的流程一般有哪些?
答:
检查方法:观察检查。2 自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与
消火栓
系统的消防
水泵接合器区别
的永久性固定标志,并有分区标志。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。3
地下
消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志。检查数量:全数...
下列()的室内
消火栓
给水系统应设置消防
水泵接合器
。
答:
【答案】:A、B、D 下列场所的
消火栓
给水系统应设置消防
水泵接合器
: 1) 高层民用建筑; 2) 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑; 3) 超过2层或建筑面积大于10000m2的
地下
或半地下建筑、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程; 4) 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑; 5...
自动水喷淋安装过程控制需要注意哪些问题
答:
⑤地上消防
水泵接合器
应设置与
消火栓区别
的固定标志;⑥墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度宜为1.1m;与墙上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。⑦
地下
消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。⑸箱式...
给排水试题,求解答
答:
地下
式
水泵接合器
的井盖与
消火栓
井盖亦应有所区别。特别要注意水泵接合器设置位置,不致由于建筑物上部掉东西而影响供水和人员安全。水泵接合器的附件有止回阀、安全阀、闸阀的泄水阀等。止回阀用于室内消防给水管网压力过高,保障系统的安全。水泵接合器在工作时与室内消防给水管网沟通,因此,其工作压力应能满足室内消防...
棣栭〉