99问答网
所有问题
当前搜索:
地下室外墙厚度取值
地下室外墙
迎水面钢筋保护层
厚度
为5CM,是否要加钢筋网,是规范强制性要...
答:
为强制性需要加上。钢筋混凝土路面用钢筋网的最小直径及最大间距应符合现行行业标准《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40的规定。当采用冷轧带肋钢筋时,钢筋直径不应小于8mm、纵向钢筋间距不应大于200mm,横向钢筋间距不应大于300mm。焊接网的纵横向钢筋宜采用相同的直径,钢筋的保护层
厚度
不应小于50mm...
地下室
防水混凝土
外墙
防水最小
厚度
为多少
答:
2 水泥用量不得少于300kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280300kg/m3;3 砂率宜为35%—45%,灰砂比宜为1:2—1:2.5;4 水灰比不得大于0.55;5 普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时人泵坍落度宜为100—140mm。说明:4.1.3 1.考虑到施工现场与试验室条件的差别,试验室...
地下室外墙
暗梁保护层
厚度
答:
20mm或者25mm
地下室外墙
侧壁计算
厚度
与什么有关系
答:
(3)地下室施工采用护坡桩时可取0.33.3.覆土重度:以前习惯取18,现在习惯取20,也有的院取19.4.砼强度:宜取C30,有利于控制裂缝。C等级越高,裂缝越不易控制。5.外侧保护层:《全国民用建筑人防技术措施》3.6.2 注4上规定保护层
厚度
:“
地下室外墙
迎水面有外防水层取30”;《防水规范》规定...
地下室
设计要求?
答:
二、迎水面钢筋保护层
厚度
取50mm。当有外防水时钢筋保护层可适当减少。三、
地下室外墙
及其付壁柱的混凝土强度等级宜相同(塔楼柱兼做付壁柱除外)。纵筋应相匹配。为防止或减少竖向裂缝的产生,其水平构造筋单边配筋率宜大于0.2%,水平筋的间距不宜大于150mm。四、地下室防水混凝土的抗渗等级应符合《...
地下室外墙
后浇带预制板
厚度
答:
100厚500×1400mmC30混凝土预制板。
地下室外墙
后浇带的封挡采用,100厚500×1400mmC30混凝土预制板。由基础底板开始依次向上排放,上部两块预制板尺寸以现场实测实量尺寸为准。
如题
地下室外墙
300mm厚,钢筋保护层设计为15mm,迎水面保护层50mm,这究竟...
答:
条文说明:其意思是
地下室外墙
是迎水面主体结构。又按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的8.2.1条,难道地下室外墙迎水面主体结构的环境类别:是一类?钢筋保护层设计为15mm!我认为设计是有误的。4.1.7防水混凝土结构,应符合下列规定:1.结构
厚度
不应小于250mm;2.裂缝宽度不得大于0.2mm,并不...
地下室外墙
保温级配沙石
厚度
规范
答:
级配是配合比是砾石(20mm-40mm):天然砂:水=9.11:4.97:3。级配砂石(Graded sand)是指砂子或石子的粒度(颗粒大小)按一定的比例混合后用来做基础或其他用途的混合材料,它的配比是根据具体的工程设计不同而有所差别。颗粒尺寸:在5--40mm之间。级配碎石垫层应密实稳定 ...
地下室
剪力墙钢筋用多大的在哪里体现
答:
高层建筑筏形与箱形基础技术规范。筏形基础
地下室
的
外墙厚度
不应小于250mm,内墙厚度不应小宜200mm。墙体内应设置双面钢筋,钢筋不宜采用光面圆钢筋,钢筋配置量除应满足,水平钢筋直径不应小于12mm,竖向钢筋直径不应小于10mm,间距不应大于200mm。
...2008民用建筑电气设计规范8.3.2条怎么理解?
地下室
预埋的套管算什么条...
答:
《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁
厚度
不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
地下室
一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5mm,也...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
外墙厚度
地下室外墙厚度取值
地下室外墙