电气接地装置隐蔽工程检查记录怎么填写?!能给个范例吗?!谢谢!_百度知...
答:
接地隐蔽工程报验表的格式根据监理要求有所不同,记得在报验前和监理以及业主单位协调好资料格式。以下有两种表格,可以参考下。
电气专业监理工作总结
答:
避雷带及接地装置安装要求:①扁钢的
搭接长度
不应小于其
宽度
的二倍,三面施焊,当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准;②
圆钢
的搭接长度不应小于其直径的六倍,双面施焊,当直径不同时,搭接长度以直径大的为准;③圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直径的六倍,双面施焊;④扁钢与钢管、扁钢与角钢
焊接
时,应紧贴...
屋面避雷带施工时质量通病,如何防治
答:
防雷接地系统施工质量通病 (1)用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线,镀锌
焊接
破坏层不刷防锈漆。(2)引下线、均压环、避雷带
搭接
的连接
长度
不够,扁钢小于
宽度
的2倍,
圆钢
小于直径的6倍,焊接不饱满,焊接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉和气孔,没有敲掉焊渣等缺陷。(3)接地体的引出线未作防腐...
钢筋单面
搭接
不合格也不能复检应该怎么处理
答:
再找一根1.5米左右的钢筋将原有两根钢筋
焊接
一起
电力铁塔需要什么资质可以建设
答:
A3F)和Q345(16Mn)两种,杆件间连接采用粗制螺栓,靠螺栓受剪力连接,整个塔由角钢、连接钢板和螺栓组成,个别部件如塔脚等由几块钢板
焊接
成一个组合件,因此热镀锌防腐、运输和施工架设极为方便。对于呼高在60m以下的铁塔,在铁塔的其中一根主材上设置脚钉,以方便施工作业人员登塔作业。
已建好的房子怎么做防雷接地?
答:
建筑物防雷设计
规范
GB 50057-94 接闪器 第4.1.1条 避雷针宜采用
圆钢
或
焊接
钢管制成,其直径不应小于下列数值:针长1m以下: 圆钢为12mm;钢管为20mm。针长1~2m.: 圆钢为16mm;钢管为25mm。烟囱顶上的针: 圆钢为20mm;钢管为40mm。第4.1.2条 避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。
脚手架安全防护措施?
答:
钢丝绳采用直径为185mm的6×19钢丝绳,预埋锚环采用直径为16mm的
圆钢
。悬跳脚手架的最底层采用旧木模板进行封闭。(8)悬挑脚手架阳角型钢采用16a号槽钢,
长度
为21m。斜拉钢丝拉绳采用6×19型号,直径为14mm。悬挑脚手架阳角型钢的材质要求同悬挑脚手架。型钢与建筑物预埋件
焊接
,焊接焊缝必须饱满均匀,焊缝
宽度
与厚度...
安装监理员考试试题
答:
(1)母线的各类搭接连接的钻孔直径和
搭接长度
符合规程
规定
;(2)母线接触面保持清洁,涂电力复合脂,螺栓孔周边无毛刺;(3)连接螺栓两侧有平垫圈,相临垫圈间有大于3mm的间隙,螺母侧有弹簧垫圈或锁紧螺母;(4)螺栓受力均匀,不使电器的接线端子受额外应力。29、母线与母线、母线与电器接线端子搭接,搭接面的处理应符合:(...
急!谁帮我设计一份高层脚手架的施工方案
答:
斜拉钢丝绳采用6×19型直径24.5mm,上部钢丝绳预埋锚环采用直径为30mm
圆钢
,下部主梁预埋锚环采用直径20mm圆钢。二 脚手架搭设的一般要求1、立杆构造要求(1)脚手架的底部立杆采用不同
长度
的钢管参差布置,两个相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立柱的
搭接
...
棣栭〉