答:
你可以先检查一下商户所在的楼层喷淋的阀门是否打开。还有所在的湿式报警阀的阀门是否打开
。如果阀门都是打开的状态下,那么就是整个喷淋管网的水不足,启用消防泵供水吧。
...当
喷淋管网压力不足
或火灾发生时,喷淋泵和喷淋稳压泵是如何工作的...
答:
当你喷淋管网压力不足,
低到一定程度时候(小范围),稳压泵就启动,来维持一定的压力
。但是系统工作之后,管网压力不足(大范围),那就需要启动主泵了,这一套系统都是联动的。稳压泵和主泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用...
消防里
喷淋管网
的
压力
在哪里看,如果出水管那边没有压力表
答:
是上面的压力表代表管网压力,下面的压力表与喷淋稳压设备联动,
压力低了就启动稳压泵补压
,一般的话压力是上面表比下面表稍大点,如果大多了,就说明你的稳压泵未打自动。
消防
喷淋管道怎么
放水进去有水压
答:
首先开启消防喷淋泵加压,此时报警阀前压力大于报警阀后压力,报警阀自动打开,向系统管网注水
。当压力达到一定值后,关闭喷淋泵,报警阀也就自动关闭,完成注水过程。在注水完成后,平时系统管网压力和水量由屋面的高位水箱或稳压泵维持。在灭火的时候,如果管网压力或流量不够,还
可以由室外的水泵接合器供
...
消防里
喷淋管网
的
压力
在哪里看,如果出水管那边没有压力表
答:
3. 另一种是与喷淋稳压设备联动的,用于监测稳压设备工作状态的压力表。4. 当管网压力低于设定值时,
稳压设备会启动稳压泵,补充压力
,确保系统正常运行。5. 通常情况下,管网上游的压力表读数会比稳压设备侧的压力表读数稍高,这是正常现象。6. 如果上游的压力表读数异常偏高,可能是稳压泵未正确设置...
消防
喷淋
主管水上不满
怎么
回事
答:
最有可能是主管末端的空气排气阀失效没能正常排除管内空气,还有消防泵吸水时吸入空气,其次是主管上的闸阀没有开启到最大状态,还有水泵的选型不对,量程和扬程不符合设计要求!最后还有如下情况:主管有漏水或消防泵的试水阀没关闭好或装有安全泄压的,其动作
压力
设定过低,过早放水泄压造成
管网
水压一直...
消防
喷淋管网压力
高如何泻压
答:
1. 可以通过末端试水装置进行泻压,操作方法是打开装置上的阀门,允许水流从系统中流出,从而降低
压力
。2. 另一种方法是利用报警阀组的放水管进行泻压。找到位于报警阀组上方的阀门,打开它以释放压力。3. 还可以通过系统水泵的泄压管或放水试验管路来实现泻压目的。找到水泵附近的泄压管或放水试验管路...
自动
喷淋
灭火系统
管网压力
有没有一个限制,是不超过1.2MPa吗? 如果超 ...
答:
一、
管网压力
一般由设计确定。二、一般不超过1.6MPa,因为阀门、卡箍件等分1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa等。管网压力一超过1.6MPa,阀门等需用2.0MPa的,造价非常高。三、高层建筑一般分高低区,采用减压装置减少下部建筑的压力。
消防
喷淋
官
管网
内
压力
太高如何泻压
答:
这个可以从末端试水装置泄压,或者是从报警阀组的放水管泄压都可以的,也就是延迟期锅炉其上面的阀门,还可以从系统水泵的泄压管或者放水试验管路泄压。
消防
喷淋管网压力
高如何泻压
答:
这个可以从末端试水装置泄压,或者是从报警阀组的放水管泄压都可以的,也就是延迟期锅炉其上面的阀门,还可以从系统水泵的泄压管或者放水试验管路泄压。最简单的就是从泵房写法管或者放水试验管路泄压。