99问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带模板支架能不能拆了再搭
拆模报告是哪个单位出
答:
4、 底模及其
支架拆除
时混凝土强度应符合设计要求,设计无要求应按规范的要求。5、 对后张法应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除。底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。6、
后浇带模板
的拆除和支顶应按施工技术方案执行。7、 侧模拆除时的...
后浇带拆除模板
后顶板下挠允许偏差是多少
答:
3。4。检查后浇带内钢筋的规格.10%、钢筋控制: 凿毛及清理后浇带成型混凝土表面.75m,防止杂物落入及施工过程中出现踩踏破坏、后浇带施工要求,掺外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14天,将两侧混凝土的松散石子凿除,先支设的
后浇带模板不拆
,地上9层,方可离开:7d≥25。2。待后浇带浇注完成强度达到100%后方可再行...
跨度6米的现浇钢筋混凝土梁多少天
可以拆
模温度28
答:
混凝土结构工程施工规范GB50666-2011及混凝土结构工程施工质量验收规范GB50201-2002(2011版)两本规范的规定一样,是以
拆
模试块强度为准(即强度 ≥75%),时间和温度只供推定参考。按下表推断,楼主拆模没有问题。
框架结构楼板
模板
多久
可以拆除
?
答:
检验方法:观察。4.3.3
后浇带模板
的拆除和支顶应按施工技术方案执行。检查数量:全数检查。检验方法:观察。一 般 项 目 4.3.4侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。检查数量:全数检查。检验方法:观察。4.3.5
模板拆除
时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和
支架
宜分散堆放并...
宁波某
模板支架
施工组织设计方案?
答:
设四处
后浇带
,分别于 A3 轴~ A4 轴, A10 轴~A11 轴, A15~ A16 轴, A22~A23 轴之间,施工时以后浇带间为施工段,在
模板
与
支架
施工时须跨越相邻轴线,并形成独立体系。梁最大跨度均不大于 8 m .本工程所有框架混凝土均为宁波华基公司提供的商品混凝土。钢筋混凝土构件的断面:1) 柱( KZ )...
承插型盘扣式钢管
支架
锌层厚度要求
答:
(7)
模板
支撑应按要求设置扫地杆(纵横向)形成井字型,高度为楼面上来350mm处。(8)模板安装、模板支撑的设置,拆模时间,拆模顺序和方法,应严格按模板设计方案及相关的规范规定要求进行,如有新规定应严格按新规定执行。(9)
支架搭
设按本模板设计,不得随意更改;要更改必须得到相关负责人的认可。
采取什么措施保护幕墙成品。我们幕墙施工完成后,脚手架也一并
拆除
...
答:
各专业不可避免存在交叉作业,相互影响时,各方应加强协商,采取相应的成品保护措施,将其对成品的影响减少到最小程度。成品保护,不仅仅是局部的事情,是对整个工程的全面要求。 一、主体结构工程成品保护 (一)
模板
的成品保护 1.塔式起重机运料时不得碰撞支设好的柱模及墙模。 2.梁板钢筋绑扎时注意保护梁底模板,...
关于钢筋混凝土结构中
模板
、
支架
的说法,正确的有()
答:
选项A,
模板
安装应按设计与施工说明书顺序拼装。钢管、门架等
支架
立柱不得混用。选项B,模板安装应保证混凝土结构构件各部分形状、尺寸和相对位置准确;模板的接缝不应漏浆。选项C,脱模剂不得污染钢筋和混凝土接搓处。选项D,模板安装应与钢筋安装配合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。选项E,
后浇带
...
施工员岗位与专业技能知识
答:
2、基础模板的特点:高度不大而体积较大,一般利用地基或基槽进行支撑。 3、模板的拆除:(1)非承重模板的拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因
拆除模板
而受损时,方可拆除(2)承重模板的拆除:底模及其
支架拆除
时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时(3)拆模顺序:“先支后拆,后支先拆”“先非承重...
模板
施工方案
答:
模板
体系:由于北侧墙体距离护坡桩距离太近,所以无法双面支模,只能单面支模,墙体外模为已经作好的砖模,内模的面板为15mm厚的覆膜木胶合板,面板竖向背肋50×100方木(立放),水平背楞为双Φ48×3.5钢管,间距500mm(在离地面1400mm范围内为400mm)。模板的固定和斜撑采用“北京**模板公司”的单面支模专用
架子
,间距...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉