99问答网
所有问题
当前搜索:
合闸回路原理图
断路器
合闸
线圈是如何工作的呀?
答:
断路器
合闸
线圈工作
原理
:当
电路
发生短路时,热继电器因为感应元件的热惯性,来不及动作;断路器里面有过电流吸合电磁铁,具备瞬间断电的特性,可以迅速断开触点保护线路。所以安装新电路,一般要先过断路器,再进交流接触器,接触器受热继电器控制。热继电器主要用于象电动机一类具有大启动电流,又不能长时间...
配电柜里的线号是怎样规定的,有什么通用原则么?
答:
根据实际要求设计
原理图
,有原理图就有接线图,线号是为了接线查线方便在原理图及接线图上标注的。配电柜里面的二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路,
合闸回路
,照明回路等等,这些电路不是孤立的存在的,而是组成一个相互关联的整体。各个回路的每一个元件,每一个端子。
什么是
合闸
?
答:
线路上有人工作必须悬挂标示牌“禁止合闸、线路有人工作!”,这是防止误操作而制定的一项安全措施。合闸的意思是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置。操作合闸后,检查断路器
合闸回路
电流表指针回零,并应对测量仪表和信号指示、机构位置进行实地检查。例如:电流表、功率表在回路带...
如何看懂LW25-126断路器二次图
答:
电器
原理图
,一般包括储能回来,
合闸回路
,分闸回路等,检查线路时,沿着一个起点一个一个元器件找就行了。
二次
回路
包括哪些部分?
答:
3、“自动重合闸”(ARD)的工作
原理
?如图所示 YR跳闸线圈,YD
合闸
线圈,KO合闸接触器,KAR重合闸继电器 手动合闸时,按下SB1,使合闸接触器KO通电动作,从而使合闸线圈YO动作,使断路器合闸。手动分闸时,按下SB2,使跳闸线圈YR通电动作,使断路器分闸。当一次
电路
发生短路故障时,保护装置动作,其出口...
变压器网门
合闸
闭锁信号是什么
答:
合闸闭锁就是防止断路器合闸后再合闸,即合闸后闭锁合闸,是在断路器
合闸回路
中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成...
关于断路器的防跳
答:
必须为断路器配备防跳装置。国内断路器的电气防跳措施主要是在断路器的分
合闸回路
的主电源部分设置防跳回路。这个回路通过防跳继电器来实现,该继电器配备有两个线圈:一个是电流启动线圈,另一个是电压保持线圈。电流线圈与跳闸回路串联并并联,确保当继电保护触发跳闸时,防跳继电器能够可靠地启动。
...主要是怎么实现的
合闸
,分闸怎么实现的分-0.3-和分-180s-和分的_百...
答:
合闸
以后:断路器合闸后,启动弹簧储能。储能期间,控制
回路
被断开,直到储能完毕。分闸:分闸命令由测控装置发出分闸命令或调度端的分闸命令、保护装置的保护动作跳闸命令,也是通过断路器操作箱,正电压加到分闸线圈,实现断路器分闸。分闸之后:严格来说,系统中不是必须要0.3s才能合闸,楼主可以参考...
合闸回路
和控制回路电压二者有什么关系吗,能不能详细说明一下
答:
合闸回路
和控制回路有些是分开的,控制回路的负载是继电器,通过控制开关使继电器动作再由继电器接点控制合闸回路。合闸回路的负载是合闸线圈,合闸线圈带电导致电磁铁吸合使断路器合闸。控制回路和合闸回路分开单独供电,发电厂变电所都使用直流电源。用熔丝和空气开关作为保护。当然也有合闸电源和控制电源在一...
继电保护二次
回路
的回路号有一定的编写规则吗?
答:
3.
回路
的标号应根据“等电位原则”,既在
电路
中途接于一点的全部导线用同一个数字标号;4.凡被电气设备的线圈绕组、触点或电阻、电容等元件隔开的线段既视为不同的线段,在回路中应标以不同的标号;5.在二次回路中,同一个单元系统的安装接线图与与
原理
展开图的标号应一致。