二次回路包括哪些部分?

如题所述

第1个回答  2022-10-18
电气设备的二次回路包括哪些部分?
主要包括:

1、测量与采样部分,它们通常为交流模拟量,因此常称作交流回路。具体内容主要有:CT二次(电流)和PT二次 (电压);

2、操作与逻辑控制部分,它们通常采用直流电源供电,因此常称作直流回路,并且以开关量为主,具体内容主要有:对开关设备的操作回路和对状态信息的开关量输入或输出;

3、辅助电源部分,它们主要是恭二次设备或电气设备二次回路提供工作电源,因此通常指其为直流电源或操作电源回路。

在电路上什么叫二次回路?
一电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电路中的高压电气设备包括发电机、变压器、母线、断路器、隔离刀闸、线路等。它们的连接方式对供电可靠性、运行灵活性及经济合理性等起著决定性作用。一般在研究主接线方案和运行方式时,为了清晰和方便,通常将三相电路图描绘成单线图。在绘制主接线全图时,将互感器、避雷器、电容器、中性点设备以及载波通信用的通道加工元件(也称高频阻波器)等也表示出来。

对一个电厂而言,电气主接线在电厂设计时就根据机组容量、电厂规模及电厂在电力系统中的地位等,从供电的可靠性、运行的灵活性和方便性、经济性、发展和扩建的可能性等方面,经综合比较后确定。它的接线方式能反映正常和事故情况下的供送电情况。电气主接线又称电气一次接线图。

电气主接线应满足以下几点要求:

1)运行的可靠性:主接线系统应保证对用户供电的可靠性,特别是保证对重要负荷的供电。

2)运行的灵活性:主接线系统应能灵活地适应各种工作情况,特别是当一部分设备检修或工作情况发生变化时,能够通过倒换开关的运行方式,做到调度灵活,不中断向用户的供电。在扩建时应能很方便的从初期建设到最终接线。

3)主接线系统还应保证运行操作的方便以及在保证满足技术条件的要求下,做到经济合理,尽量减少占地面积,节省投资。

1、什么是二次回路?包括哪些部分?

二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。

2、什么是二次回路操作电源?常用的直流操作电源有哪几种?

二次回路的操作电源是供高压断路器分、合闸回路和继电保护和自动装置、信号回路、监测系统及其他二次回路所需的电源。

常用的直流操作电源有以下几种:

(一)由蓄电池组供电的直流操作电源,主要有铅酸蓄电池和镉镍蓄电池两种。

(二)由整流装置供电的直流操作电源,主要有硅整流电容储能式和复式整流两种。

3、“自动重合闸”(ARD)的工作原理?

如图所示

YR跳闸线圈,YD合闸线圈,KO合闸接触器,KAR重合闸继电器

手动合闸时,按下SB1,使合闸接触器KO通电动作,从而使合闸线圈YO动作,使断路器合闸。手动分闸时,按下SB2,使跳闸线圈YR通电动作,使断路器分闸。

当一次电路发生短路故障时,保护装置动作,其出口继电器KM触点闭合,接通跳闸线圈YR回路,使断路器QF自动跳闸。与此同时,断路器辅助触点QF3—4闭合;而且重合闸继电器KAR起动,经整定的时限后其延时闭合常开触点闭合,使合闸接触器KO通电动作,从而使断路器重合闸。如果一次电路的短路故障是瞬时性的,已经消除,则重合成功。如果短路故障尚未消除,则保护装置又要动作,其出口继电器KM触点闭合,又使断路器跳闸。由于一次ARD采用了防跳措施(图上未示出),因此不会再次重合闸。

4、二次回路的安装接线应符合哪些要求?

1.按图施工,接线正确。

2.导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。

3.盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。

4.电缆芯线和导线的端部均应标明其回路编号,字迹清晰且不易脱色。

5.配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。

6.每个接线端子的每侧接线不得超过2根;对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。

7.二次回路接地应设专用螺栓。

8.盘、柜......>>
高低压开关柜一次回路和二次回路指什么,有哪些部分元件组成,有什么作用,
一次主要是主回路的隔离开关、断路器、接触器、变压器、电动机、发电机、电流互感器、电压互感器、电容器、电抗器、避雷器等!二次是保护罚次的电气元件,如继电器、综保、表计、灯钮、转换、压板、带电显示、温控器、二次消谐、电阻等!
相似回答