变频器
电机机器运转过程中自动
停止
是什么原因
答:
1、可能是驱动器,编码器等问题引起的。2、电源电压波动也可能会造成电机瞬间
停止
工作,电压击穿了电机,这种情况比较少,但是也见过,而电压波动厉害对控制系统影响比较常见的,这样会直接造成控制系统无法正常
运行
而让电机停止工作。3、从主回路来看,可能会有短路,缺相,过流过载,电机控制设计时候,都...
变频器
控制电机
运行
中
突然停止
,
无报警
,是什么原因?
答:
很荣幸回答问题,控制电机在
运行
中
突然停止
,检查一下电源是否正常,电源波动对
变频器
影响很大,
无报警
应该输出段没事,重点检查输入端有无接触不良现象,逐一排查最后解决故障问题。
变频器
老自动停机是什么原因?
答:
变频器
自动停机可能有多种原因,以下是一些常见的原因:过载保护:当负载过大或电机出现故障时,变频器会自动停机以保护电机和变频器。过压保护:当输入电压超过变频器的额定电压时,变频器会自动停机以避免损坏。过热保护:当变频器内部温度过高时,变频器会自动停机以避免损坏。缺相保护:当电源缺少一个...
通用
变频器
,
运行
过程中时不时的出现无故障代码停机,该怎么处理?_百度...
答:
你的描述
不
完整,所以只能推测。如果该
变频器
是面板控制,且
运行
频率是面板电位器给定,那么,估计是面板电位器不良,有引脚脱焊或电位器电阻断裂的可能。如果运行命令来自于外部接点,则可能是该接点的器件触接触不良,出现间歇断开现象。或者该接点的继电器控制电路故障,出现间歇断电,使继电器出现间歇断开...
变频器
老自动停机是什么原因
答:
3、电源中是否有较大的电磁谐波,最好是用电能质量分析仪,或是频谱分析仪来进行检测。4、
变频器
硬件故障。比如接触器等硬件故障等等。解决方法:控制回路采用屏蔽线,屏蔽层接变频器的公共端或接地,控制线尽量远离输入输出线,控制线在空间上应尽量和输入输出线交叉,最好是垂直交叉,而不要平行。
台达
变频器突然
停机,原因可能有哪些?
答:
变频器
是一种电力控制设备,通过改变电机工作电源频率来实现节能和调速目的。当变频器出现停机问题时,需要进行故障排除。以下是可能的原因和解决方法。供电电源异常首先检查供电电源是否正常,若有异常,重新启动设备即可。参数设置错误确认参数设置是否正确。例如在恒压供水场合,当达到目标压力后,设备会自动停机,待压...
停了
一段时间,就开不了了,
变频器
什么故障都没报,电机无法启动?
答:
建议查查看
变频器
外围控制电路的接线。特别是启动/
停止
电路是硬接线的,看看是不是断线了,或者是停止控制线常闭状态(多数情况下停止信号优先)。
急!西门子MICROMASTER440 2.2KW
变频器
在
运行
中出现电机自动
停止
答:
你的负载有问题,
变频器
设置负载保护如果堵转时间设置太长,它
不报警
,但显示HZ数,我们工厂出现过,这在老式的变频器上较普遍,2秒后负载恢复正常又继续
运行
变频器
老自动停机是什么原因?
答:
变频器
自动自动停机,首先应看看变频器的故障代码,然后根据故障代码去解决,一般有几下原因:1.负载过大,不能启动。2.电机缺相,需要检查电机及线路。3.电源电压不正常。4.电机损坏,接地或绕组绝缘差等。5.加速时间或者减速时间设置不正确。
华宁集控设备启
停无报警
故障
答:
从而使
变频器
停止工作。2、变频器受到电磁干扰。变频器使用受污染的电源,导致紊乱。建议在变频器输入端加装变频器输入滤波器。3、控制电机在
运行
中
突然停止
,检查一下电源是否正常,电源波动对变频器影响很大,
无报警