99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档电压差
变压器
档位与
电压
有什么关系
答:
当然有关系,油浸式电力
变压器
的的档位就是用来电压的,每一档的
电压相差
20V左右,干式变压器是通过连接片的方式调节电压的
变压器
2档,
电压
高应调至几档降低低压侧电压
答:
在输入电压不变时,一档的输出电压最低,档数越大,输出电压越高。三档
变压器
,每
档电压差
为5%。五档变压器,每档电压差为2.5%。
请问,
变压器
调一档,二次单相
电压
降多少,单相236伏合格吗
答:
普通配电
变压器
,每
档电压相差
5 降一档,单相电压降低约11V 单相电压236伏已经不合格,超过了允许上限231V。我国供电标准是:单相220*(-10%到+5%)
关于电力
变压器
的
电压
组合问题
答:
这应该是35Kv/10.5Kv的
变压器
。
电压
分组应该是35±3*2.5%/10.5Kv呀。不管这个了,先回答你的问题。这属于7档变压器。1档:36.75-3*36.75*2.5%= 2档:36.75-2*36.75*2.5%= 3档:36.75-1*36.75*2.5%= 4档:36.75 5档:36.75+1*36.75*2.5%= 6档:36.75+2*36.75*2...
变压器
档位与
电压
有什么关系
答:
不论是配变、升压变还是矿热炉变、特殊变其一次无载调压开关是为进一步稳定二次额定
电压
而设立,其挡位是随一次电压变换调整,如果一次电压10kv位于中挡二次0.4kv,一次电压9.5kv时往低一挡位调二次还是0.4kv不变,当一次系统电压10.5kv时往高一挡位调二次还是0.4kv,因此它们的关系是挡位往...
35kv
变压器
有7个调压档,哪个档位输出
电压
高
答:
②、低压
电压
为:6300(V)。如果是这样,你在名牌上可以看到这些数据。2、此
变压器
原设计意图是:当电网电压在32375到36750V之间变化时,调节变压器分接开关档位使低压输出电压基本在6000V左右(误差最大为2.5%)。3、可是你问的是:什么档位低压输出电压最高?那么我们要假定在高压电网电压不变的...
变压器
如何
调档
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的
变压器
分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出
电压
长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
35KV
变压器
有载调压开关档位与
电压
的关系:比如说低压侧需要6KV,而实际...
答:
1、35kV
变压器
有载调压分接范围通常情况是±4x2.5%,就是9档分接位置。2、如果是标准排法,那么从1档到9档,其分级
电压
为:2.5 x 35000 / 100 =875V,相对应的高压侧的电压为:38500、37625,36750,35875,35000(额定档),34125,33250,32375,31500V。3、你可以对有载调压装置设置为自动...
变压器
1档高还是3档高
答:
一、二和三档分接开关位置如下分配:1、调压范围为:±5%(变压器额定
电压
);--譬如:高压额定电压为:10000V,那就是±5%X10000V2、一档为+5%,就是10500V;二档为0%,也就是额定电压:10000V;三档为-5%,为9500V。变压器1档输入电压高,3档输入电压低。
变压器调档
原理是变压器...
变压器
1档高还是3档高
答:
变压器1档高。变压器1档高。变压器有三档
电压
。第一档比额定电压高5%,第二档为额定电压,第三档比额定电压少5%。
变压器调档
原理是变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变,稳定变压器低压侧的电压。使用变压器注意事项:1、变压器不要过载运行 变压器在使用过程中,应注意控制在承载范围内。如果...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器调档一档多少伏
6kv变压器调档
变压器调档不了
变压器电压比
10kv变压器调档口诀
变压器调档原理
变压器电压高怎么办
变压器电压与匝数的比
变压器调档步骤