99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的巡视检查项目有哪些
配电室高,低压设备日常
巡视有哪些
内容?
答:
4.按规定填写运行日志。室内设备正常
巡视项目有
:(1)无异音和焦味。(2)所有仪表、信号、指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确。(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。(4)系统三相电压平衡(近似),并在规定的范围。(5)电源联络线、
变压器
主开关的三相电流表近似平 (6)电力变压器...
发电厂如何进行电气设备
巡视检查
答:
特殊情况
巡视项目
:过负荷时能增多巡视次数。大风天,引线无剧烈摆动和松脱,
变压器
上盖、套管、引线等处无杂物。雷雨后,各部无放电痕迹及闪洛现象,中性点、避雷器无异常。下雪天,根据积雪溶化情况
检查
各处有无发热放电现象,并设法消除冰棒。雾天,瓷套管有无放电打火及电晕现象。气温骤变,检查油枕...
求问配电室高,低压设备日常
巡视有哪些
内容?
答:
4. 按规定填写运行日志。室内设备正常
巡视项目有
:(1)无异音和焦味。(2)所有仪表、信号、指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确。(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。(4)系统三相电压平衡(近似),并在规定的范围。(5)电源联络线、
变压器
主开关的三相电流表近似平 (6)电力...
哪些
情况应对
变压器
进行特殊
巡视检查
,增加巡视检查次数
答:
对
变压器
进行特殊
巡视检查
,增加巡视检查次数的情况有以下几种:1.新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内;2.有严重缺陷时;3.气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;4.雷雨季节特别是雷雨后;5.高温季节、高峰负载期间;6.变压器急救负载运行时。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理...
10KV及以上电压等级的高压柜
检查项目有哪些
?
答:
10KV及以上电压等级的固定式开关柜
巡视检查项目
1、
变压器
是否还存在设计、安装缺陷;2、每天是否定期巡视;遇有恶劣天气时或配电装置异常时,进行特殊巡视;3、断路器跳闸后应立即检查柜内设备有无异常;4、观察母线和金具颜色变化或观察示温蜡片有无受热融化,来判断母线和各种触点有无过热现象;5、检查...
高低压配电房安全
检查
内容
有哪些
?
答:
9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象 。五、电容补偿柜 1、电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。2、
检查
瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。3、电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。4、检查放电
变压器
串联电抗是否完好。5、检查电容器室内温度、...
在日常
巡视
中,应巡视变电站的什么设备
答:
答:绝缘体应清洁、无破损和裂纹、无放电痕迹及现象,瓷釉剥落面积不得超过300mm2。07、充油、充气设备的一般
巡视项目
和要求
有哪些
?答:充油设备的油标、油阀、油位、油温、油色应正常,充油、充胶、充气设备应无渗漏、喷油现象。充气设备气压和气体状态应正常。08、
巡视变压器
时,除一般项目和要求外...
电力
变压器
检测周期是多长?
答:
②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。③、
变压器
工作接地电阻值每二年测量一次。④、停电清扫和
检查
的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次;主要内容有清除
巡视
中发现的缺陷...
高低压配电房安全
检查
内容
有哪些
?
答:
9、配电房各处门、窗是否完好,配电柜上门是否完整,雨天屋顶有无渗漏水现象 。五、电容补偿柜 1、电容器内部有无放电声;外壳有无鼓包、渗漏油现象。2、
检查
瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。3、电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。4、检查放电
变压器
串联电抗是否完好。5、检查电容器室内温度、...
35kv变电站的日常维护
答:
1.5.1根据气候情况和季节性特点做好特殊巡视工作。天气突然变化(如大风、久旱微雨、暴雨、洪水、雪、雾、冰雹、雷雨及温度突变等)时当值人员应及时对设备进行
巡视检查
。检查内容除
包括
正常
巡视的项目
外,还应着重检查如下项目:1.5.1.1雷暴雨时,检查电缆沟、主变排油池是否积水,门窗是否关闭严密和...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜